Автор:  Maxim_Z [ 08-04, 12:16 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
так ведь на то ПУЭ и существует


Апять 25. Я, как председатель, могу лишь порекомендовать. Я не могу заставить привести в соответствие. То, что творится в домике - дело садовода.

Я лишь могу запретить подсоединение к ВЛ отвода с большим сечением по причине защиты ВЛ как общей собственности.

Автор:  Maikl [ 08-04, 12:29 ]
Заголовок сообщения: 

valvol писал(а):
Автомат может эффективно защитить одну отходящую линию, ну не всю сеть, следующую за этой линией
так я ж об этом и говорю
Maikl писал(а):
АВ обязан отключаться при КЗ в любой точке распредсети. А при КЗ в кухонной розетке отрабатвает АВ установленный на вводе в дом.
имеется ввиду АВ, установленный на ТП и сеть ВЛ (КЛ) подключенная к нему.

Автор:  Maxim_Z [ 08-04, 12:36 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
АВ обязан отключаться при КЗ в любой точке распредсети


Ты путаешь понятия "распределительная сеть" и "магистральная линия/сеть".

Защита распределительной сети каскадна, а магистраль(если она выполнена надлежаще) защищается автоматом в РУ


ПУЭ, что ли, правда, полистай.

Если там "многа букаф", могу порекомендовать в картинках - у электрика Шнайдера есть

Автор:  valvol [ 08-04, 12:44 ]
Заголовок сообщения: 

Maxim_Z писал(а):
Я бы тебе сказал

Maxim_Z писал(а):
Если там "многа букаф"

Народ, давайте общаться без экстрима!

Автор:  Maxim_Z [ 08-04, 12:55 ]
Заголовок сообщения: 

Да ради бога :)

Автор:  Maxim_Z [ 08-04, 16:10 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Последний раз редактировалось: Maikl (08-04-2008, 09:46), всего редактировалось 1 раз


Изучай :)

Изображение

Автор:  Трибун [ 08-04, 23:39 ]
Заголовок сообщения: 

Уже увидел кратность. Но кривых 6, а букав 3 - как отличить реальный девайс?

Автор:  Maxim_Z [ 09-04, 00:42 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
букав 3 - как отличить реальный девайс?


Реальный девайс - как получится. А стандартизованный - вокруг букаф разброс. D просто не вместилося, иначе автомат получился бы как гвоздь - то есть даже мог бы и сработать.

А пунктиры, кажется, от активности/реактивности нагрузки, я забыл. Предпочёл бы, чтобы Maikl рассказал. Желательно, без "пше".

А мы тогда сенд квесченз и потом ай си, компрендо, мля :)

Автор:  Maikl [ 09-04, 13:02 ]
Заголовок сообщения: 

Maxim_Z писал(а):
Предпочёл бы, чтобы Maikl рассказал.

здесь http://www.tesc.ru/u_files/1-8.pdf ответы на Ваши вопросы

Автор:  Maxim_Z [ 09-04, 14:33 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
здесь http://www.tesc.ru/u_files/1-8.pdf ответы


Это каталог отечественных динреечных автоматов 18 мм B, C, D торговой марки ЭКФ.

Спасибо, Maikl :good: не было у меня документации на отечественные автоматы. К тому же ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)
Аппаратура малогабаритная электрическая
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
очень любопытно почитать.

Попутно у Шнайдера нашел тип автоматов с малой кратностью - это кривая Z по МЭК 60898

Изображение

А потом и ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83)
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ (ОСТАТОЧНЫМ) ТОКОМ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

(УЗО) нашелся.


Всё выложил тут

В общем, полезно время провёл ;)

Кстати, ссылка на "Проверить действие ГОСТа" поменялась.
Новая http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts

Автор:  valvol [ 09-04, 14:57 ]
Заголовок сообщения: 

Maxim_Z писал(а):
Спасибо, Maikl не было у меня документации на отечественные автоматы.

Определённый интерес представляет табличка температурной зависимости номинального тока In автоматов. :good:

Автор:  Maxim_Z [ 09-04, 15:04 ]
Заголовок сообщения: 

valvol писал(а):
Определённый интерес представляет табличка температурной зависимости номинального тока In автоматов.


У Шнайдера есть также сведения по снижению допустимого длительного тока от высоты над уровнем моря. Мало ли, вдруг пригодится :)

И пересчет тока при установке автомата в цепь постоянного тока.

Изображение

Автор:  Maikl [ 09-04, 16:45 ]
Заголовок сообщения: 

Maxim_Z писал(а):
Спасибо, Maikl
Взаимно. Благодаря обмену ссылками у меня пополнилась библиотека.
Maxim_Z писал(а):
И пересчет тока при установке автомата в цепь постоянного тока.
Как я понял, это коэффициенты 1,38 и 1,42? Что то знакомые, особенно -1,42.

Автор:  Maikl [ 09-04, 17:02 ]
Заголовок сообщения: 

После всех этих читаний про АВ и УЗО появился вопрос. А сработает ли УЗО, если скажем, в сварнике одна из обкладок кондёра 310В, после сетевого выпрямителя 220В, коротнула на корпус? Наверно проще попробовать.

Автор:  Maxim_Z [ 09-04, 17:21 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Как я понял, это коэффициенты 1,38 и 1,42? Что то знакомые, особенно -1,42.
В общем-то да, корень из 2.

Я вот в чем сомневаться начал. У старшеньких РУ-шных автоматов Шнайдера, да и у этих, есть какие-то специализированные автоматы для постоянки. Тут меня до сегодня, пока эту табличку не увидел, мучило сомнение про то не намагнитится ли постоянкой керн ЭМ-расцепителя в автомате?
Вот теперь я сомневаюсь, применима ли эта таблица, например, к китайским ЭКФ или ДЭК и какой "механизм" будет если намагнитится?
По идее чутьё должно возрасти?
С другой стороны не слышно было, например, от сотовиков или других связистов про проблемы в использовании китайщины для защиты цепей -48 ... -60В.