Автор:  ufolog [ 15-12, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Всем форумчанам доброго дня!
Задумал вот изучить тему коррекции коэффициента мощности, в коей на данный момент полный 0. Позвольте задать несколько глупых, возможно, вопросов бывалым электронщикам:

1) Посоветуйте что почитать по теме

2) В описаниях на микросхемы везде приводится схема коррекции для 1-фазной сети 220В. Как корректировать 3 фазы 380В? (мощность около 2 кВт в нагрузке). Если есть у кого модель, поделитесь.

3) Имеется ли разница для проектирования корректора, если питает он не сварочник, а просто источник питания (24В на выходе)?

4) Можно ли приспособить обычный ШИМ-контроллер (типа TL494), если нет специальной микрухи для ККМ?

4) на выходе корректора должна быть чистая постоянка или будет с составляющими низкочастотными полуволнами? (выходной преобразователь думаю делать без обратной связи, особой стабильности не требуется, ±2 вольта устроит)

ответьте пожалуйста!

Автор:  kkl [ 15-12, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Добрый день.
Не смотря на публикацию от ST, похоже, схема с связанными индукторами, неработоспособна.
http://bigfile.cc/BvURCsYm8

Автор:  kkl [ 15-12, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Добрый день.
Почти у каждого производителя микросхем для ККМ, есть техническая литература, разъясняющая принцип работы, ищи статьи на сайтах TI, ST, ON, IRF, Linear(часть компаний куплены и по этому, на их компоненты не стоит ориентироваться, но статьи актуальны и интересны).
В русском сегменте, в поисковике, находятся статьи на русском, в основном у дистрибуторов компонентов. Это, если затруднения на англ. Ну и форумы, так же, просто ищутся поисковиком, к примеру, уважаемый ValVol выкладывал ссылки выше.

http://www.ti.com/power-management/offl ... rview.html
https://www.onsemi.com/products/power-m ... ontrollers

С 3 фазами сложно. Скорее всего, будет использовать микроконтроллер с очень нетривиальным алгоритмом, плюс к этому, высокие напряжение на компонентах и сложная схемотехника. Проще всего, сделать 3 однофазных PFC+PWM и обьеденить их на выходе.

Да, для сварочника характерен прерывистый режим работы, для БП нет.

494, приспособить, скорее всего возможно, но очень сложно. Проще купить специализированный чип.

Да, составляющие 100гц, никуда не денутся, другое дело, они могут составлять небольшой процент.

Автор:  ufolog [ 15-12, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Цитата:
Проще всего, сделать 3 однофазных PFC+PWM и обьеденить их на выходе.


То есть выпрямляем каждую фазу своим мостом и потом корректоры через диоды в одну точку сводить? а синхронизировать 3 ККм-а как-то нужно? не загудит ли всё это хозяйство....

Автор:  valvol [ 15-12, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

ufolog писал(а):
...Как корректировать 3 фазы 380В? (мощность около 2 кВт в нагрузке). Если есть у кого модель, поделитесь.
...
Можно ли приспособить обычный ШИМ-контроллер...

Читайте эту тему. Тут есть и про 3-х фазные корректоры и про использование стандартного ШИМ-контроллера в качестве ККМ-контроллера.

Автор:  kkl [ 15-12, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

ufolog писал(а):
Цитата:
Проще всего, сделать 3 однофазных PFC+PWM и обьеденить их на выходе.


То есть выпрямляем каждую фазу своим мостом и потом корректоры через диоды в одну точку сводить? а синхронизировать 3 ККм-а как-то нужно? не загудит ли всё это хозяйство....


Нет, объединяем выходы БП(24в)

Автор:  ufolog [ 15-12, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

kkl писал(а):
Нет, объединяем выходы БП(24в)


То есть предлагается делать 3 преобразователя?? однако..

ККМ-ы то объединить по выходу 400В можно? чтоб преобразователь один делать?

Автор:  valvol [ 16-12, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Если на небольшую мощность, то 3-х фазный ККМ может быть, как ни странно, гораздо проще 1-но фазного. По сути, роль ККМ может выполнять повышающий преобразователь, работающий в режиме разрывных токов.

Автор:  ufolog [ 16-12, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Посоветуйте что можно сделать. Начал читать эту тему, но ссылки в первых же постах форумчан не работают, "...не может найти сервер www.forest2.homeip.net. Чувствую, масса полезной информации ускользнула от меня :evil:

Автор:  kkl [ 16-12, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

ufolog писал(а):
kkl писал(а):
Нет, объединяем выходы БП(24в)


То есть предлагается делать 3 преобразователя?? однако..

ККМ-ы то объединить по выходу 400В можно? чтоб преобразователь один делать?

Добрый день.
Да, 3 преобразователя, объединять именно по выходу БП.
Нет, ККМ при 3ф подключении, объединить по выходу, нельзя.

Автор:  kkl [ 17-12, 00:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

Добрый вечер.
Перемотал датчики тока более толстыи проводом, сопротивление упало до 1.5 ом. Стало стабильнее, как с резистивным датчиком. Изменения после замены резистора в затворе, на 20ом не успел проверить, случайно спалил микросхему.

Автор:  valvol [ 17-12, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

ufolog писал(а):
Чувствую, масса полезной информации ускользнула от меня :evil:

Вполне достаточно того, что ещё осталось.

Автор:  медведев [ 17-12, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

kkl писал(а):
Нет, ККМ при 3ф подключении, объединить по выходу, нельзя.

Корректор такой же питальник и параллелить выходы можно, например используя схему Венского выпрямителя. При этом обязательно наличие автоматического симметрирования выходных токов при параллельном включении.

Автор:  ufolog [ 17-12, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

медведев писал(а):
kkl писал(а):
Нет, ККМ при 3ф подключении, объединить по выходу, нельзя.

Корректор такой же питальник и параллелить выходы можно, например используя схему Венского выпрямителя

valvol писал(а):
Вполне достаточно того, что ещё осталось.


Однако! истина где-то рядом, не иначе.. :wacko:

Автор:  kkl [ 17-12, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)

медведев писал(а):
kkl писал(а):
Нет, ККМ при 3ф подключении, объединить по выходу, нельзя.

Корректор такой же питальник и параллелить выходы можно, например используя схему Венского выпрямителя. При этом обязательно наличие автоматического симметрирования выходных токов при параллельном включении.


Добрый вечер.
Однофазные ККМ, как в ДШ на uc3854? Интересно, каким способом? Венский выпрямитель, это вроде, не совсем классический однофазный ККМ.