Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Фазосдвигающий мост. http://valvol.ru/topic51.html |
Страница 77 из 86 |
Автор: | нищеброд [ 09-12, 00:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
медведёв писал(а): Дык, дружное включение-выключение бояна возможно лишь в симуле Тут этот вопрос обсуждался, и нищеброд приводил фотообои. topic1628.html |
Автор: | медведёв [ 09-12, 00:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
нищеброд писал(а): Тут этот вопрос обсуждался, и нищеброд приводил фотообои. topic1628.html Дык, вы хотели узнать моё мнение и я вам его высказал. А сколь надёжна рыальная варылка на боянах из народных половиков может корректно сказать тильке статистика наработки многия подобныя варылки, но такой статистики, пмсм, никогда не будет по понятным причинам. Кстати, когда в моей бывшей конторе делались сильномогучие питальники на боянах из многия биполяры 2Т839, то в эмиттере каженного транзисторчика стояла проволотка-пердохранитель и отстрел одного "хвостатика" не приводил к отказу всего питальника. |
Автор: | нищеброд [ 09-12, 00:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
медведёв писал(а): Кстати, когда в моей бывшей конторе делались сильномогучие питальники на боянах из многия биполяры 2Т839, то в эмиттере каженного транзисторчика стояла проволотка-пердохранитель и отстрел одного "хвостатика" не приводил к отказу всего питальника. Полевик - это не биполярник и не IGBT. По свойствам он близок к резистору.(когда параллелят резисторы , их не подбирают) Когда полевик в бояне перегревается, он просто отдаёт ток более холдным товарищам. Сама структура современного полевика состоит из отдельных параллельных ячеек(сот). |
Автор: | медведёв [ 09-12, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
нищеброд писал(а): Когда полевик в бояне перегревается, он просто отдаёт ток более холдным товарищам. Дык, я же ж не против "товарищеских" отношений полевиков в ваших боянах, буде они вам так ндравяццо. Каждый ваяет так, как он умеет и буде вы считаете бояны перспективным направлением, то это ваше суверенное право. |
Автор: | НЕХ [ 09-12, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
медведёв писал(а): А почему бы эмиттеры не соединить, шоб рулить було прошче, а киндинсатор подвинуть малость в сторонку, ить цЕпочка-то последовательная? Или из релихиозных соображений именно так нарисовано? Разрисовано - специально: драйвера снабберов питаются от верхних транзисторов моста. Драйвер снаббера никогда НЕ открывает оба дополнительных ключа одновременно. Логика проста - закрытие основного силового ключа приводит к открытию на пару мкс соответствующего IGBT снаббера. |
Автор: | медведёв [ 09-12, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
НЕХ писал(а): Разрисовано - специально Ага, прям спесьяльно вы всегда так подробно фсё рисуете, как быдто из вас батюшка грехи на исповеди клешчами вытаскивает. Типо, без алхоритму руления ключами мостка, разрисовка исть вешчЬ в себе. Ежели, к примеру, мосток ШИМический, то его разделён-разнесённый вероянт лёхко ОПХОДИТся без примочек в виде доп. ахтивключиковсодриверсы, а буде мосток фазный и соответствует названию веточки (супер и косарик, кои тута незаконно оПсуждают отдельные нарушители больничнага режиму, внесли некий диссонанс в фазную мелодию), то ему сей дюмферЪ нужон, пмсм, аки бурёнке седло. |
Автор: | Alex Thorn [ 09-12, 23:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
Насколько понимаю, уважаемый HEX достаточно сильно придавил ключи конденсатором 33nF , и на время задержки выключения ( а также и на время Tfall практически ) они находятся близко к ZVS. Ток из ключей практически сразу ( за вычетом задержки включения дополнительных транзисторов ) переносится в снаббер, в результате рекомбинация носителей зарядов происходит в отличных от "даташитных" режимов испытаний транзисторов. Ранее пару раз мелькало на форуме, "хвосты" становятся хуже, выигрыш по теплу за счёт коммутации снижается ? Интересует мнение HEXа , практическое впечатление от сопоставления данных из даташита и измеренных. Есть ли вообще практическая целесообразность снаббировать настолько сильно, ПМСМ достаточно на время задержки выключения немного придавить траекторию по импульсной мощности, остальное - возможно не очень способствует лучшей и более надёжной работе ключа ИЖБТ. ( сугубо личное мнение, не претендующее на правильное ) . |
Автор: | НЕХ [ 09-12, 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
медведёв писал(а): Ежели, к примеру, мосток ШИМический, то его разделён-разнесённый вероянт лёхко ОПХОДИТся без примочек в виде доп. ахтивключиковсодриверсы Да, простой классический ШИМ. Разделенно-разнесенный вариант сложнее, чем парочка допIGBT... Alex Thorn писал(а): "хвосты" становятся хуже, выигрыш по теплу за счёт коммутации снижается ? Личное мнение оглашу позже, хвосты длятся дольше...намеревался дождаться окончания хвоста на половине питающего на коллекторе. |
Автор: | Alex Thorn [ 09-12, 23:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
НЕХ писал(а): хвосты длятся дольше.... "наобум" можно предположить, что самые лучшие "хвосты" будут в том случае, если на момент начала Tfall ток в транзисторе не менее того значения, к которому Вы пришли в начале "плохого" хвоста , примерно 15 ампер там , кажется. (исключительно вымысел моей фантазии, можно сильно не задумываться по этому поводу ) . Т.е. предположительно, желательно чтобы "хвостатый" ток извёл себя нормальным образом за время Tfall, а не искусственно убрать ток из ключа в это время, оставив там носители зарядов на последующее усугубление хвоста. |
Автор: | НЕХ [ 09-12, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
без снаббера мне не узреть хвоста - эта снабберная примочка к модулям полумоста. сейчас дождусь ключиков с быстрым диодом и тогда замерю снижение температуры...если оно произойдет медведёв писал(а): ...Типо, рассасали носители в базе айжабёнка при низком напряжении и полном токе, а потом плавненько задрали напругу на нём. они не послушаются, и станут разбегаться только при сотнях вольт на коллекторе, вредины пока есть ток - неосновные носители генерятся |
Автор: | Alex Thorn [ 10-12, 01:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
ощутимые плюсы от снаббера обычно не заметны уже при ёмкости более 3-5nF, если сравнивать по теплу, а не по "пику" мощности, который симулятор в любом случае нарисует не совсем некорректно, пмсм. Эта ёмкость для "обычных" ключей при токе 50 ампер обеспечивает изменение коммутационных траекторий, если сравнивать со снаббером и без него, позволяет якобы "разгрузить" ключ примерно на половину по току , при "сопоставлении" графиков тока в схеме для "жёсткого" ключа и для снаббированного. По теплу, это снижение примерно до половины потерь на выключение получается... как-то так, пмсм, теоретически. А вот "переснаббирование" при повышенных напряжениях питания очень интересует, т.к. практически такое не часто встречается , и практический опыт участников форума очень интересен, для подумать над получаемым результатом и справочными данными. |
Автор: | медведёв [ 10-12, 07:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
НЕХ писал(а): пока есть ток - неосновные носители генерятся Ага, и поэтому диоды выключаюццо бесконечно долго при запираюшчем напержении менее "сотен вольт". |
Автор: | НЕХ [ 10-12, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
медведёв писал(а): Ага, и поэтому диоды выключаюццо бесконечно долго при запираюшчем напержении менее "сотен вольт". Так оно и есть = без запирающего тока выключение на откупе рекомбинации, если центров её не создали (для уменьшения падения напряжения в прямом направлении), то процесс не быстр. В этом легко убедиться, используя магнитный снаббер на насыщающемся колечке. Оптимальное выключение IGBT выглядело бы так - отключаем ток, отправив его в другое русло, выдерживаем микросекунду-другую, затем снимаем напряжение с затвора, потом на коллекторе начинает расти напряжение. |
Автор: | valvol [ 27-04, 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фазосдвигающий мост. |
Получил в распоряжение неисправный источник мощностью 15кВт, инвертор которого выполнен по классической фазосдвигающей схеме ZVS-FB на IGBT модулях SKM200GB128D. Был повреждён один модуль. После замены последнего источник заработал и показал сквозной КПД 90% при уровнях нагрузки от 50 до 100%. Частота преобразования 30кГц. Решил поэкспериментировать с переводом преобразователя в режим ZVZCS. Для этого изготовил дополнительный пассивный ZCS снаббер к выпрямителю. Общая схема модели силовой части и снабберов (два штуки в правой нижней части схемы) После реального подключения ZCS снаббера, КПД источника возрос на 1% Вся затея с экспериментом была затеяна из-за отсутствия в распоряжении модели IGBT, корректно имитирующей "хвостатость" и поведение транзистора в режиме коммутации ZCS. В принципе, используя решение подобное описанному здесь http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2794&context=etd преобразователь можно перевести в полную ZCS... |
Страница 77 из 86 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |