Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Диоды для сварочного выпрямителя http://valvol.ru/topic693.html |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Никита [ 17-01, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Диоды для сварочного выпрямителя |
Подскажите пожалуйста подойдут для диодного моста диоды разных типов, тоесть с разным сопротивлением p-n переходов. Или какие то постоянно будут греться и выходить из строя. |
Автор: | samodel [ 17-01, 21:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Никита писал(а): подойдут для диодного моста диоды разных
типов, тоесть с разным сопротивлением p-n переходов Даже в диодах одного типа есть разброс. Не переживайте, ставьте разные, греться они могут по-разному, но из строя выйти нет причины, если нет режимов выше предельно допустимых. |
Автор: | Maikl [ 17-01, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
samodel Вы бы лучше объяснили Никита, что клас. мост (4шт.) в сварочники не ставят. А в другом включении, Вы знаете, можно использовать по несколько диодов в "баяне" в разных плечах |
Автор: | Никита [ 17-01, 22:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Хочу сделать мост из 4 диодов, у меня имеются два В 143-630 таблеточного типа и два В-200 штыревого типа, из них получится. |
Автор: | Maikl [ 17-01, 23:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Никита так понимаю, что у Вас 50-ти герцовый бодик с выходом "переменки", в котором Вы предполагаете ввести, дополнительно, режим "постоянки" Правильно ли понял? |
Автор: | Alex Thorn [ 18-01, 02:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): клас. мост (4шт.) в сварочники не ставят
Ставят. И даже разные. Что есть, то и ставят. Согласен с samodel. Никита, проверяйте справочную информацию по самым "слабым" из списка диодам, ежели они нормально переваривают токи кз - нет проблем. |
Автор: | Alex Thorn [ 18-01, 02:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): В этом случАе (мост) одностороннее намагничивание не грозит.
Таким трансам вообще ничего не грозит. А вот эти трансы питающим сетям - ого как грозят. |
Автор: | Maikl [ 18-01, 02:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
Alex Thorn писал(а): А вот эти трансы питающим сетям - ого как грозят. дык, чек спросил, а мы ответили А чо там в гаражах/садовых обчествах/деревнях... хай соседи с дрынами друг на дружку ходять
|
Автор: | Никита [ 18-01, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день. Уважаемый Maikl большое спасибо за схемы, схема с выводом со средней точки с двумя диодами точно не подходит, мотать негде да и если я не ошибаюсь схема считается более затратной по сравнению с классической на 4. А вот при установке двух разных в плече думаю подайдет буду пробовать. А ессли кто собирал схему из разных диодов прошу рассказать что получилось и как работает. |
Автор: | Maikl [ 18-01, 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Никита писал(а): А вот при установке двух разных в плече думаю подайдет буду пробовать. Подберите нормальные радиаторы с развитой площадью охлаждения и всё будет хоккей. Площадь радиаторов зависит от ПН девайса и условий охлаждения (естественное, принудительное)
Удачи |
Автор: | pwn [ 25-01, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Никита писал(а): А ессли кто собирал схему из разных диодов прошу рассказать что получилось и как работает.
Мой самый первый мост для бодиковой сварки (который жив до сих пор) собирался на диодах ДЧ80 аж по 4 штуки в паралель в плече (эти диодеры 80-и амперные, но других небыло в приводе РАЗМЕР2М списанного токарного станка) на радиаторах от ключей того же "Размер-а" да и еще с перепугу по неопытности (а вдруг перегреються да гавкнутся диоды ) снизу радиаторов был поставлен нехилый карлсон 220-и вольтовый, который дул аки зверь на ребра радиаторов, у которых площадь наверное поболее чем у стандартных под 250-и амперные диоды будет Ну шо делать, молодой был неопытный Практика быстро показала, шо даже если резать четверкой не отрываясь, ляктрод за ляктродом данные радиаторы холодны как лед в акртике при таком кулере, а к нему питалово каждый раз подключать было лениво, в итоге сначала я перестал включать кулер, а птом убедившись что и на пассивке в худшем режиме радиаторы и до 50 не грелись никогда кулер ваще убрал, и с тех пор так и болтается сей мост в гараже. После ко мне многа народу приставало на тему сделать и им мост, и на каком оно тока гуане не лепилось. И диоды в разнобой, и тиристоры в разнобой (тиристор на раз превращается в диод навешиванием доп. мелкого диода и опционально резика 1-5ом), и в перемешку диодеры с тиристорами... Ни кто после не принес на ремонт ни один, да и думаю они все живы до сих пор (кроме тех кого в цветмет сдали ) Для бытовых целей в бодиковый мост катят диоды/тиристоры с током хотя б в 100 ампер (если далее 3-ки не лезть или хотя б не резать четверкой) и 160 ампер если замахиваться на 4-ку. Более 160-и (200,250,320 ) совать это только если другого нет, а есть шо скомуниздили, бо их мона и 5-кой и выше нагружать, но в быту такими ляктродами не работають а БАМ уже построен и новго точно уже строить не будут, времена не те Посему если у вас диодеры на ток 160 ампер или выше ставьте смело и не парьтесь. Радиаторы не забудьте (все ж таки они греются ) лучше штатные (меньше гимора с слесаркой) или что-то на них похожее, и ничего не бойтесь, усе будет работать PS Только одного диодного моста для того чтоб бодик-переменку превратить в нормально варящий постоянкой аппарат маловато. УОНИ замучаетсь поджигать, нержавейкой лучше не пробовать даже. А чтоб все кошерно было, после моста нада ставить "правильный" дроссель, от тогда усе будет ОК |
Автор: | Никита [ 27-01, 18:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
А что имееется ввиду под названием "правильный"дросель, смотрел разные форумы и темы по этой теме везде пишут берите железо побольше и мотайте до заполнения окна. |
Автор: | Трибун [ 27-01, 18:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Никита Дроссель должен хотя бы не насыщаться, иначе это совершенно бесполезный довесок. |
Автор: | Никита [ 27-01, 21:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Как я понимаю чтобы дросель не входил в насыщение необходимо сделать немагнитный зазор как его сделать на железе типа ПЛ понятно а вот как его сделать на магнитопроводе из пластин собранных в ввиде квадратной бурвы "о". |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |