Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-05, 19:32 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 25-12, 20:10
Сообщения: 2568
Трибун писал(а):
мне один дядька сказал, что ему попадался в руки заводской буржуйский аппарат в котором не было дросселя.
Он разбирает все, что ему попадается? Страшный человек... Речь о 50Гц или инверторе?


разбирать всё , что шевелится и помогать людям тратить деньги - это долг честного человека!
аппаратик такой есть , вернее их много таких китайцев ( увы покойников). к ним проводочки "индуктивные" , мы же как водится....
ну аапаратик принимает свой естественный вид - синий :crazy:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 08:16 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13-09, 13:36
Сообщения: 100
bob_13
1. постоянный ток коллектора при 100градусах
2. напряжение коллектор-эмитер в открытом состоянии
3. общие потери на переключение
4. время включения-выключения

При некотором увеличении транса и снижении частоты, можно сделать и на них, обычно если в составе регулятора привода есть ШИМ, то там как правило транзисторы удовлетворительно работают на 20кГц.

И еще при паралельном включении 3*15 не равно 45, а меньше на 10-20%, из-за разброса параметров отдельных экземпляров транзисторов.
обычно внутри сборки разброс небольшой, но лучше глянуть, что пишет производитель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 09:54 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-03, 00:35
Сообщения: 9
Откуда: Москва
solovey-NS писал(а):
грамотные мужчины, развейте мои сомнения! мне один дядька сказал, что ему попадался в руки заводской буржуйский аппарат в котором не было дросселя. трансформатор на тороиде. варил пятеркой. он не специалист в силовой технике, но вообще грамотный дядька, ремонтом всякой всячины занимается. может такое быть?

Очень даже может быть. В мостовых и полумостовых схемах в качестве балласта вместо дросселя вполне возможно использование конденсатора. При этом облегчается работа ключа на выключение (практически режим нулевого тока), но тяжело при включении. Т.е.
обратная картина по сравнению с индуктивным балластом, где нуль
при включении и искры при выключении.
lamer106

_________________
ABC118


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:13 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-03, 00:35
Сообщения: 9
Откуда: Москва
bob_13 писал(а):
Из форума узнал что есть транзисторы для инверторов привода электродвигателей(коим эта сборка является) и они не очень идут на сварочник. Какие параметры мне посмотреть в даташите, чтобы удостоверится что не трачу время зря?

Посмотрите время спада (Fall Time). Чем меньше, тем лучше, но не
более 50...100 нан. Неплохо, если время нарастания (Rise Time) не
превышает 20...40 нан. И конечно допустимая мощность рассеяния
при 100 град. в сумме 100...150 Ватт.
lamer106

_________________
ABC118


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:48 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-09, 14:33
Сообщения: 184
MasterCat писал(а):
к ним проводочки "индуктивные" , мы же как водится....

Возможно и проводочки, а возможнл это было что-то вроде резонансного двухтактника с параметрическим ограничением тока. Фактически такой аппарат варит ВЧ-переменкой, что для дуговой сварки хорошо, а вот для здоровья... :crazy:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 11:09 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13-09, 13:36
Сообщения: 100
lamer106 писал(а):
В мостовых и полумостовых схемах в качестве балласта вместо дросселя вполне возможно использование конденсатора.


Если это есть в литературе, дайте ссылочку.
Либо сделайте зарисовку, как это будет выглядеть для источника тока.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:21 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 25-12, 20:10
Сообщения: 2568
simpson писал(а):
Возможно и проводочки, а возможнл это было что-то вроде резонансного двухтактника с параметрическим ограничением тока

нее
косой с тремя ключами.(активный снаббер )


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 13:03 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-09, 14:33
Сообщения: 184
MasterCat писал(а):
косой с тремя ключами

ШИМ или кто? При ШИМ он должен помереть сразу, как только на максимальном токе КЗ случится - по крайней мере у меня при КЗ в дросселе умирали... :clapping:
Не приняты ли какие-либо меры ограничения dI/dt ? иль активный ключ снаббера спасает?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 19:15 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-03, 00:35
Сообщения: 9
Откуда: Москва
GYGY писал(а):
Если это есть в литературе, дайте ссылочку.

Литературных источников по этой теме не знаю. Но в ПТУ нас учили,
что для получения крутопадающей выходной характеристики источника сварочного тока последовательно с генератором нужно включать баластное сопротивление. Для переменного тока это может
быть либо дроссель, либо конденсатор. Моделирование показывает,
что полумостовой схеме величина конденсаторов в расщепленной
ветви должна составлять около 0.5 мкф для получения сварочного
тока ~120А. Есть нюансы с коммутационными процессами.

_________________
ABC118


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 21:22 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 25-12, 20:10
Сообщения: 2568
simpson писал(а):
Не приняты ли какие-либо меры ограничения dI/dt ? иль активный ключ снаббера спасает?

там у них транс с мизЕрными потерями. в свободном полете на хх не размагничивается сам. вот подергушка и стоит. ну и транзисторы медленные по 6 в параллель. каждый со своей эркой в эмиттере


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-05, 16:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 12-02, 11:59
Сообщения: 66
Откуда: г Ровно Украина
Господа теоретики да практики, направьте на путь истинный!
Во время работы БАРМАЛЕЕМ (электрод 3 50% задания)раздалось шипение электродуги и выстрел.После разборки по остатках транзисторов определил:протянула дуга между коллектором и эмитером 1 транзистора(+300В на коллекторе)прямо между ножками.Почему, ведь растояние там не маленькое?Поможет если лаком залить? :live-14:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-05, 17:13 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 06-12, 19:13
Сообщения: 329
GOSHA
Лично я лачу платки силы всегда, вне зависимотси от того экспериментальная или нет. Так надежнее. А то рванет и гадай потом от чего. После облудки драю спиртом и потом паяю без всяких флюсов. Снова спирт и потом лак.
А ты уверен что проблема именно в этом ? Может дуга потянулась когда падеж настиг другой транзюк. Надо вычислить все что пало, вспомнить условия падежа и потом думать о причинах падежа.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-05, 17:44 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 12-02, 11:59
Сообщения: 66
Откуда: г Ровно Украина
sam_soft
Втом и проблема что все остальное цело.Не прошило диодов сопротивления целы драйвера живы.Залью лаком а там посмотрим.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:01 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 06-12, 19:13
Сообщения: 329
GOSHA писал(а):
Втом и проблема что все остальное цело

Если при гибели одного транзюка в косом он уходит в КЗ ( а чаще всего так и бывает ) , то шансов выжить второму практически никаких,. Проверь все еще раз. Если крышу не снесло или не звонится - это еще не факт что цел.
Это конечно если полтинники PC стояли.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-05, 00:20 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9410
Откуда: Саратов
GOSHA
У себя залачил не сразу, на плате есть зазоры и меньше, чем на ключе - работало и в дождь при влаге. Нет там таких пробойных напряжений. ИМХО - "остатки паяльного материала" (в народе - сопли) или стружка попала. А может агрессивный флюс без промывки?

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 218  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0