Ну так вот. После ряда дополнительных измерений пришлось отбросить версии со всякими аномальными пульсациями, разрядами и тп. Да и старый, проверенный временем мегомметр снова подтвердил свой статус исправного измерительного прибора,
а то я уже начал было в нём сомневаться.
Если в кратце, то все тела, в теории, покрыты тонким слоем воды.....
Хвост диода- как губка, имеет большую поверхность и вполне мог быть загрязнён какими нибудь солями.
5М для обратного включения такого мощного диода, это ещё никакой не криминал и на это никто не станет обращать большое внимание, но для изоляции изделия на корпус несколько маловато...
В случае если мы проверяем изоляцию радиатора отдельно, носители заряда- имеющиеся в наличии ионы быстро рассасываются, ибо теплоотвод сам по себе достаточно чистый и новым ионам неоткуда взяться. А когда я проверял эту же изоляцию через обратно включённый диод, источником длительного потока ионов и собственно влаги как таковой, служил, очевидно, именно гибкий вывод самого диода....
Вероятно, если бы я крутил мегер более длительное время, ток мог бы постепенно уменьшиться. Есть электроосмос, есть даже технология сушки основанная на таком эффекте.
Обычное же время измерения изоляции секунд 30, в течении которых ток, хотя и несколько "плыл", но устойчивой тенденции на уменьшение не показывал....
Вот так, всё скучно и в рамках законов физики, как мне представляется.