Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-10, 18:49 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
Недавно принесли Fubag in 160.Cо слов включили в 380V.Варистор (синенький)разлетелся в пыль -одни ножки торчат.Прозвонил сходу всё подозрительное-явно пробитого ничего нет,мост целый-силовая плата по 300v(+HT -HT) не коротит.Подключаю через разделительный трансформатор и автомат.В момент выключения вспыхивает зелёный светодиод и дёргается вентилятор обдува.На кренке 5V есть,26V есть-другие напряжения не успел проверить.Какие мысли будут?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-10, 19:09 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16-06, 20:20
Сообщения: 43
Откуда: Нижний Новгород
Силовые ключи проверяли? В этом случае они часто то же вылетают.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-10, 20:44 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
Думаю силовые ключи в норме-чисто там всё,никакого БАХа не было,300V - есть.Если только обрыв в цепи-300V-cиловые ключи-трансформатор сварочный.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-10, 19:14 
электромеханик писал(а):
есть-другие напряжения не успел проверить.Какие мысли будут?
подключить на 60Вольт, или через лампочку на 220


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-10, 20:58 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
ммм писал(а):
электромеханик писал(а):
есть-другие напряжения не успел проверить.Какие мысли будут?
подключить на 60Вольт, или через лампочку на 220

В принципе так и делаю.У меня есть возможность подавать через развязывающий трансформатор 100V или 220V.На 100V cачала испытывал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:26 
электромеханик писал(а):
через развязывающий трансформатор 100V

вот он именно так себя и должен вести от 100Вольт


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:38 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
Он и на 220V так-же себя ведёт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-10, 18:59 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
Монтажная плата примерно такая. Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-10, 00:17 
электромеханик писал(а):
Монтажная плата примерно такая

это инд11, или инд 14.

электромеханик писал(а):
В момент выключения вспыхивает зелёный светодиод и дёргается вентилятор обдува
уточни:
в момент выключения из сети вилки при включенном потенциометре? если да,- то мелкоконтролер не видит сигнал Info Secteur, (или он сильно завышен(на мелкоконтролере). Проверь все входные сигналы на мелкоконтролере, или медленно повышай сетевое напряжение(от 40 до220 вольт) , и посмотри при каком запуститься,


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-10, 00:33 
плохо видно, но если оборван 20пиновый разъём от SMI,- то "не тратьте куме сили"


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-10, 09:55 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
ммм,личное сообщение смотрел?Нужна принципиальная схема этой модели .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:15 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 21:03
Сообщения: 26
ммм,сегодня замерил напряжения-исходное положение такое:Напряжения питания в норме,реле не включаются.На микроконтроллере pin4(info secteur) 1,1V;pin6(vrd) 1,1V.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-10, 00:21 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-10, 01:57
Сообщения: 18
у меня такой вопрос, если инверторные сварочники - горят в таком (и регулярно, просмотрел форум)количестве, зачем такие схемы делают ??? :lol: Вот у дяди трансформаторный сварочник работает уже хз сколько лет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-10, 00:38 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9357
Откуда: Саратов
yaotzin
Это обычно касается дешевой Китайской продукции. Хороший аппарат из Европы в разы дороже. Потому и существует этот сайт - помогает отремонтировать или сделать неубиваемый эксклюзив себе любимому.
А еще в России условия эксплуатации особые ;)

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:52 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-12, 23:00
Сообщения: 1250
Откуда: Саратов
yaotzin писал(а):
Вот у дяди трансформаторный сварочник работает уже хз сколько лет.

инверторы имеют ряд преимуществ перед "трансформаторным" - вес и потребление - основные. Это дает возможность его "таскать" с собой и включать даже в квартире. А то что горят, так сейчас вся быт техника горит, делают так.


Последний раз редактировалось EvgeniS 18-10, 12:00, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1341 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 90  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru