©2004 Валентин Володин
Сайт Валентина Володина
Главная Статьи Книги и журналы Справочник Программы Ссылки
О себе RytmArc Схемы и описания Резервный форум Разное valvolodin.narod.ru
Калькуляторы Файловый архив Архив форума Форум ГОСТы Измерительные приборы
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...

Power Electronics

Посвящается различным источникам электропитания
Текущее время: 17-09, 20:49

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 239  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 10:54 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Сплинта
как говорил ранее, провожу опыты по различным датчикам выделения сигнала намагничивания сердечника силового трансформатора ИИП. Есть желание провести эксперимент не с суррогатом "дырки". а именно с дыркой, просверленной в сердечнике. Пожалуйста, если есть возможность, ответьте на некоторые вопросы:
1. Как понимаю, дополнительный трансформатор преобразует ток из одного (N витков) витка проходящего через "дырку", в удобное для дальнейшего использования напряжение. По модулю ток - напряжение прямопропорциональны. Так ли это?
2. По технологии. Т.к. у меня нет в наличии алмазных свёрел придётся сходить к стоматологу. Какой формы должно быть сверло? При сверлении используете обычную дрель или что-либо другое?
А может заплатить ему за пломбу, а вместо её хай дюрку в сердешнике продырявит? Ведь там агрегат до 200тыс об/мин. :)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:20 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9410
Откуда: Саратов
Maikl писал(а):
А может заплатить ему за пломбу, а вместо её хай дюрку в сердешнике продырявит?
Он не знает материал и легко может повредить. Еще Сплинта пердупреждал - осторожнее давить на выходе, вырвет кратер.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:00 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Трибун писал(а):
Он не знает материал и легко может повредить.
проведу инструктаж с записью в журнале :lol:
Трибун писал(а):
Еще Сплинта пердупреждал - осторожнее давить на выходе, вырвет кратер.
Это когда сквозное. А ежели L-типа, то тут надо быть макшейдером, чтоб состыковать дно дюрок внутри сердечника. А может наискось? Но это, ИМХО, сложновато :(

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:37 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 617
Maikl писал(а):
Т.к. у меня нет в наличии алмазных свёрел придётся сходить к стоматологу. Какой формы должно быть сверло? При сверлении используете обычную дрель или что-либо другое?

Делал дырку в ЕЕ55 твердоспавным сверлом (не алмаз) шуруповертом. Заломал три сверла, просверлил минут за 15...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:45 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
monos писал(а):
Делал дырку ... твердоспавным сверлом (не алмаз) шуруповертом. Заломал три сверла...
может нужны более высокие обороты, чтобы сверло не заклинивало в материале? Пробовали? Форма наконечника рабочей части, диаметр какие?

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 16:39 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 617
Maikl
Сверло спиральное с обычной заточкой для сверления п/п. Ф=1.5мм. Оптимальными мне показались небольшие обороты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 16:55 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9410
Откуда: Саратов
Твердосплавом вообще лучше рукой не сверлить - хрупкое как стекло. Только в станке.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:24 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 617
Трибун писал(а):
Твердосплавом вообще лучше рукой не сверлить - хрупкое как стекло

Это точно. Но если не форсировать процесс, то можно и рукой...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 17:34 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 18-09, 15:34
Сообщения: 665
Откуда: Новокузнецк
Такие вещи лучше сверлить в воде и на высоких оборотах (порядка 10000). Думаю неплохо будет сверлом для керамики или стекла.

_________________
Это не дым, это души погибших полупроводников ...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:41 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Коллеги
как обещался, провёл некоторые опыты по датчикам тока. Всё бы хорошо, но в процессе проведения токо мотал, паял, смотрел.. и... ничо не записывал. Сегодня хотел быстренько всё повторить и инфу выложить. Но видимо увлёкся :twisted: Хотелось сфоткать явный заход тока намагничивания в запредельную область (насыщение сердечника), но электронный транс (ЭТ) 220/12VAC 200VA не воодушевился моей идеей и тихонечко крякнул от шибкого сугрева.
Вапроц. Мож кто имел дело, или есть ссылки на - как пришпандорить, к ниже приложенной схемуле, защиты по току и температуре (простые). Заранее благодарю :) Это на будущее, а завтра добью и постараюсь выложить инфу :)
Ниже кое-какие фотки из опытов сделанные ранее. Осцилки нашдёпки - канал А и диф. защиты от Multik-а - канал В (начало вхождения в насыщение. около 15-20%)
Изображение Изображение Изображение Изображение

ЗЫ. Для одного из форумчан. На фотке видны маленькие колечки надетые на силовые провода первички и вторички транса. Это исть ТТ. N1=1вит. N2=5вит. Хочу предупредить, что эти ТТ были созданы лишь для проведения экспермента и в Вашем применении не "катят"

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-12, 08:33 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-01, 18:09
Сообщения: 520
Откуда: Кубань
Maikl писал(а):
Мож кто имел дело, или есть ссылки на - как пришпандорить, к ниже приложенной схемуле, защиты по току и температуре (простые).
Изображение
...по току можно попробовать так (КУ112 довольно быстрые тиристоры)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:24 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
а по теплу - биметалический замыкатель на 60 градусов..

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-12, 16:59 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-01, 18:09
Сообщения: 520
Откуда: Кубань
proba писал(а):
...по току можно попробовать так (КУ112 довольно быстрые тиристоры)

:blush: ...инертность мышления(давно не применял биполярники в инверторах), для биполярников такой вариант не пойдёт . а для полевиков и ИРЖБТ покатит


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:00 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 09-11, 22:43
Сообщения: 196
Всем доброго времени суток. Предоставляю вашему вниманию третью часть эпопеи, начатую на страницах 59, 60 этой темы.
Задача лаб. работы, проверить влияние электромагнитных помех на различные датчики контроля насыщения сердечника.
Новые действующие лица.
Изображение
Нашлепка. Собрана на ¼ ШЛ сердечника, 4х16мм, 110 витков.
Пояс Роговского. 110 витков на стеклотекстолите 1х30мм.
Все датчики нагружены на резисторы 36 Ом.
Изображение
Источник помех. Ш железо, центральный керн 20х34мм, первичная обмотка в полноценном исполнении трансформатора 220В 50Гц. Питается от источника 100В 50Гц, через симисторный регулятор. Минимальный используемый ток источника помехи 0.1А максимальный 1А.
Режимы работы испытуемого трансформатора 1) холостой ход 114В 0.1А. 2) первая ступень насыщения 126В 0.23А. 3) вторая ступень насыщения 133В 0.7А.
Изображение
Экран двух лучевого осциллографа. Верхний луч, выход вторичной обмотки трансформатора. Нижний луч, выход датчика насыщения сердечника «пояс верности», развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от сети.
На экране однолучевого осциллографа, выход датчика «нашлепка». Развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от двух лучевого осциллографа.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Первые шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 114В (0.1А). Первые два кадра, источник помех выключен. Вторые два кадра, источник помех 0.1А. Третьи два кадра, источник помех 1А.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Следующие шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 126В (0.23А) первая ступень насыщения. Последовательность включения помехи, Как и в первом варианте.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:34 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 09-11, 22:43
Сообщения: 196
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последние шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 133В (0.7А) вторая ступень насыщения. Алгоритм, тот же.

На экране двух лучевого осциллографа, верхний луч, выход вторичной обмотки трансформатора. Нижний луч, выход датчика насыщения сердечника «пояс верности», развертка 2mS, размах 0.5В на клетку. Синхронизация от сети.
Изображение
На экране однолучевого осциллографа, выход датчика «пояс роговского». Развертка 2mS, размах 0.05В на клетку. Синхронизация от двух лучевого осциллографа.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Первые шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 114В (0.1А). Первые два кадра, источник помех выключен. Вторые два кадра, источник помех 0.1А. Третьи два кадра, источник помех 1А.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Следующие шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 126В (0.23А) первая ступень насыщения. Последовательность включения помехи, Как и в первом варианте.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последние шесть кадров, сделаны при напряжении на трансформаторе 133В (0.7А) вторая ступень насыщения. Алгоритм, тот же.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 239  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru