 Заголовок сообщения: Форма импульса на ключе в косом.
СообщениеДобавлено: 08-06, 07:43 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 18-01, 00:43
Сообщения: 173
Всем привет. Поясните кто знает,возникли сомнения,какой формы должен быть импульс на силовом ключе в косом? Ремонтирую сварочники и в одной и той же модели форма импульса разная,в одном чистый прямоугольник в другом вершина со скосом. Где то в форуме это обсуждали но найти не могу. Что то связано с размагничиванием транса,но поясните физику процесса. И если скоса нет то что то не в порядке?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:20 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9410
Откуда: Саратов
Возможно это поможет разобраться http://www.radioway.ru/2007/07/_kosoi__ ... nkah_.html

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:23 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 18-01, 00:43
Сообщения: 173
Что то ничего не открывается.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:23 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9410
Откуда: Саратов
Тогда тут http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1187009123

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:53 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 18-01, 00:43
Сообщения: 173
Когда то я это уже читал. Любите книги - источник фиги. Мне бы попроще- на пальцах.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06, 17:48 
Не в сети
Завсегдатай
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-10, 23:03
Сообщения: 477
Откуда: Нижний Новгород
http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg отлично(трансформатор драйвера исправен)

http://s47.radikal.ru/i116/1002/06/a917d0624e81t.jpg трансформатор драйвера в насыщении.

примерно так... :blush:

_________________
Как хорошо зайца мясом не корми, всё равно он на капустное поле сбежит.


Последний раз редактировалось sser 11-06, 23:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 10:44 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
борода писал(а):
Любите книги - источник фиги. Мне бы попроще- на пальцах.
ага, а кто же их не любит? Видимо ты, т.к. компашки для "базара на пальцах" на здесь не зрю :live-14:
Нежели вести "базар на пальцах", лучше бы скинул фото осцил. для всеобщего обозрения-анализа. :P

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:19 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
sser
Боюсь,http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg это импульс в затворе, но никак не на ключе в косом. РАЗМАГНИЧИВАНИЯ НЕТ.
борода
Почитайте тему Вермака http://valvol.ru/topic839.html. Там много шелухи, но много и по сути.

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Последний раз редактировалось Ломакин 11-06, 17:32, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:34 
борода
а косые бывают разные, косые на правый глаз со снабером(а их ест тоже несколько вариянтов,(в смысле снаберов,астигматизм и такое прочее)), а ест и на левый глаз т.с. без снабера, а есть и с различными коэф заполн,..., а есть,... хотя можно и не есть, все равно сыт не буш с форумов, имхо


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 17:06 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Если скос после плато есть- это конец размагничивания. Если на ХХ плато резко падает в ноль- размагничивание сердечника не окончено, но следующий такт ПХ уже начался. Показатель слишком большого Кзап. Можно нарваться на неприятность с намагничиванием сердечника.
П.с. А как Вы ремонтируете приборы не зная принципа их работы? :wacko:

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:18 
Не в сети
Завсегдатай
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-10, 23:03
Сообщения: 477
Откуда: Нижний Новгород
Ломакин писал(а):
Боюсь,http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg это импульс в затворе, но никак не на ключе в косом. РАЗМАГНИЧИВАНИЯ НЕТ

-на затворе ключа в косом,-наверное это имел ввиду "борода"...

_________________
Как хорошо зайца мясом не корми, всё равно он на капустное поле сбежит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:37 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Да, вот тут и я призадачился... А правда, что имеет ввидуборода ?
:lol: Выключаюсь до пояснений топикстартера. А то столько наговорю... не в тему :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-06, 23:23 
Не в сети
Завсегдатай
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-10, 23:03
Сообщения: 477
Откуда: Нижний Новгород
sser писал(а):
http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg отлично(трансформатор драйвера исправен)

http://s47.radikal.ru/i116/1002/06/a917d0624e81t.jpg трансформатор драйвера в насыщении.

примерно так... :blush:

подправил...

_________________
Как хорошо зайца мясом не корми, всё равно он на капустное поле сбежит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:01 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 18-01, 00:43
Сообщения: 173
Ломакин Ваша ссылка не работает. А,что мой вопрос вызывает сомнения в моей компетенции? Он так прост? Только никто на него внятно не ответил. Я тоже предполагаю,что это размагничивание,но .......
sser Разговор про форму импульса на ключе,а не на затворе
ммм Т.е.наличие скоса определяется демфером? Идея интересная,
проверю. Но похоже Вы правы. Жаль,что не записывал марки сварочников,но это в одной и той же модели,у одного есть скос на вершине импульса(перед его открытием) у другого нет. Аппараты работают но иногда возвращаются повторно, вот и припомнилось различие в форме импульса. Думаю,это будет интересно ни только мне.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:49 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Не знаю , почему не работает. Вот эта работает точно
http://valvol.ru/topic839.html
Вы уж поясните, какой в точности сигнал вызывает затруднения. В каком режиме- ХХ, КЗ или в дуге. А лучше всего- скиньте фотку или рисунок с описанием условий измерений.
Тип снаббера однозначно сильно влияет на форму сигнала в коллекторе/стоке ключа. Вслед за размагничиванием идет перезаряд в RCD снббере- эта колебалка хорошо видна на КЗ и дуге. Но практически отсутствует на ХХ (если правильно подобран Кзап). Но скос после плато при этом должен быть- это показатель, что сердечник размагнитился. А вот при укорочении импульса видно, как начинается колебательный участок, где происходит разряд емкости снаббера и перемагничивание сердечника.
В случае рекуперативного снаббера все несколько иначе- иная и форма импульса, хотя и не намного.
Вы этих моментов в работе СТ не знаете. Оттого и был вопрос. Лично я в сервисе уже ровно 20лет отпахал (и вовсе не в силовых блоках), и квалификацию мастеров хорошо знаю как мерить- строго по знанию теории. Иначе это не мастер, а ремесленник. Вы не обижайтесь, а почитайте. В книгах фига только для бестолковых :lol:

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Последний раз редактировалось Ломакин 12-06, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru