ну шо, никто никаких мыслей не выдвигает,- ну попробую я, мож хто чё добавит.
.У вас трансформатор тока стоит в разрыве между инвертором(ключами), и сетевой банкой С в цепи практически пост тока но не самсем постоянного.
Инвертор,- мост, кде коэф заполнения может доходить до 0,95, и ваша доработка навряд ли поможет, а только навредит. обясняю почему(насколько я помню и понимаю физику работы ТТ т.е. взгляд со своей колокольни )) Начнём с того что насыщает сердечник не ток, а напряжение(существует такое понятие как волт секеундная хка(или посмотреть график петли гистерезиса . там присутствует только Н и В))
Когда рабочий ток течет через(или по) ТТ ,он и трансформируется трансфрматором тока как ток со своим Коэф Тр. По закону Ома этот ток преобразуется на диоде и нагрузочном резисторе в напержение и величина этого напержения определена в основном резистором, так как на диоде практически 0,7 вольта(динамическое сопротивление не лин эл), и приложено это все напержение к ТТ одной полярностью , в течении какого-то времени пока открыты ключи. Трансворматор намагничивается.
Когда ключи закрылись, через ТТ начинает течь рекуперационный ток ( в другую сторону(обратная полярность по отношению к ...)). Но так как это ток рекуперации,- то его величина(амплитудное значение) изначально равняется прямому току который падает по экспоненте до нуля в течении какого-то времени(в основном это время деад тайма).А это время очень небольшое. Чтобы размагнитился ТТ нужно чтобы вольт-секундны намагничивания равнялась вольтсекундам размагничивания.Исходя из этого амплитуда тока должна быть очень большой(в течении этого времени). А это возможно только тогда когда трансформатор тока будет нагружен на бесконечно большое сопротивление, т.е. на закрытый диод. Но так как при нагрузке шим не полностью раскрытый,- то значит есть ещё какоето дополнительное время для размагничивания Ттранса
Поэтому Ваша доработка к ничему хорошему не приведет.И ежель оно как то и работает,- то при вашей доработке оно перестанет работать вааще .

. поэтому отец s237 не ошибается

. это как бы глобальное видение оного процесса. Но так как это цепь защиты инвертора, то ея работа заключается в защите инвертора при нарушении его работы(кз ключей, транса, диодов(в основном)). но так как при включении аппарата шим раскрывается от нуля до максимума, то ТТ всегда успеет размагнититься(даже если все то что выше,- высосано из пальця), и сработать. с другой стороны при сварке шим не полностью раскрытый и тоже есть какое-то время для размагничивания, и когда появляется экстраток, он как-то и передаётся в зепь защиты
с третьей стороны,- наличие таких могучих приборов и в таком количестве ,- эт польшой запас по перегрузу. так как между банкой и инвертором находятся провода и 2 раз.ёма с ненулевым сопротивлением и какой-то индуктивностью , да плюс ишо индукт рассеяния трансов,.... и они терпят какое то время(один -два периода) пока сработает и не выключиться самопитание., или все это вместе взятое в комплексе(а мож и ишо чего-то) сохраняет схему работоспособной.