Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:05 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22-10, 11:42
Сообщения: 603
Откуда: Донецк
Вроде как норма .
Я бы для спокойствия стартанул от сети так:
Изображение
Со всеми транзисторами.

ЗЫ. Пиво - это правильно. :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:58 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 03-03, 19:42
Сообщения: 82
Откуда: Киргизия
принесли на ремонт трехфазный импульсный аппарат ZX7-400
на внешний вид в нем 2 аппарата ZX7-200, выходы которых
запаралелены, аппараты описаны на форуме хорошо
поэтому фото выкладывать не буду, но есть разница в
силовой части , на выходе стоят тр-ры к2611 по 5 штук в каждом
плече( 20 штук в каждом аппарате а всего 40)
проблема в сгоревшем тр-ре к2611, при замене одного тр-ра
через неделю или две сгорает соседний в том же плече,
плату драйвера проверил, стабилитроны 5вольт поменял,
диоды 4148 тоже менял, выходные трансформаторы целые,
индуктивность одинаковая, я думаю что проблема все-же
в транзисторах ....
подскажите как подобрать 5 мощных полевых тр-ров
для работы в параллель ?????? кто с таким сталкивался?????

_________________
вся наша жизнь игра и к тож тому виной,
что увлеклись мы этою игрой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:06 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
серый
Подсказываю: http://valvol.ru/topic1664.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:20 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
серый
Замена 2SK2611 в сварочном инверторе ZX7-400B
http://monitor.espec.ws/section14/topic175944.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-08, 23:10 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Andy61 А где болгарин welder? Как там дела с его аппаратом? Тишина почему то. Закончил, нет?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-08, 06:32 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 03-03, 19:42
Сообщения: 82
Откуда: Киргизия
Joha---спасибо за ссылку

s237---спасибо за статью , сегодня буду собирать твой приборчик

_________________
вся наша жизнь игра и к тож тому виной,
что увлеклись мы этою игрой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:37 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22-10, 11:42
Сообщения: 603
Откуда: Донецк
s237
Дык молчит, пропал где-то :live-14:
Судя по последним картинкам, должон аппарат жить,однако ...
Подождем-с ...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:39 
Не в сети
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-04, 23:01
Сообщения: 32
Откуда: Болгария
Цитата:
Andy61 А где болгарин welder? Как там дела с его аппаратом? Тишина почему то. Закончил, нет?

Здравствуйте. Для меня это нет нормально:
Изображение

Нормально это:
Изображение

Второй осцилл из тот же самый модель аппарат (нет лампу на входе питания), но исправный!
В поврежденный инвертер плата драйвера полностью в порядке. Несколько раз менял и проверял все диоды (зенери и 1N4148) и кондеры (220нФ), но все без изменений. Вывод: причину для плохие графики - это транзюков. На этом деле я думаю, что в резултать бах-а у некоторые из "здоровые" мосфетов получалось изменение входная или выходная емкость. Когда я удалил одного конца из всех плача снаберра (кондер 470пФ/2кВ) графика улучшается, но тоже нет идеальная как должно и быть в исправных аппаратом (второй осцилл).

Цитата:
Судя по последним картинкам, должон аппарат жить,однако ...

Можно, но думаю - только на холостом ходу и когда попробую варить и .... снова БАХ. Или еще когда запускаю без лампы. Сейчас у меня нет и не хочу давать деньги (25~30 €) для новые 12 шт. транзисторы. Надеяюсь ближайших недели (месяцев) на где-то собирать из скрапа.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:23 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
welder
Здравствуйте.
1. Первый осцил - "Для меня это нет нормально" - это правильно
2. "Второй осцилл из тот же самый модель" - это правильно
3. "Можно, но думаю - только на холостом ходу и когда попробую варить и .... снова БАХ. Или еще когда запускаю без лампы." - это правильно
4. "Сейчас у меня нет и не хочу давать деньги (25~30 €) для новые 12 шт. транзисторы." - это на Ваше усмотрение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:32 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
серый
Там возможны варианты в исполнении и принципиальной схеме. Мне как то, кто то из модераторов "Пришелец" кажись, в личке написал по поводу этой статьи свои замечания и рекомендации. Я ему ответил, и для "порядку" сохранил у себя в компе. Если будете повторять конструкцию, то полезно знать эти сведения. При желании - в почту s237@i.ua
С ув. Сергей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-09, 20:32 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 30-08, 14:10
Сообщения: 5
Откуда: башкирия
привет всем. получается можно заменить 07N90G на IRFPE40?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-09, 20:56 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
ильгиз
И не только. Сюда пойдут: IRFPE40, K1081, K1082, K2611, K3880, W7NA80 - это то что ставил и работало.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09-02, 15:10 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Дабы не плодить темы, решил задать вопрос сюда. Подопечный Redius, один из клонов широко распростаненного трехпалубного ARC-200 Mos. Вопрос касается напряжения холостого хода, у подопечного оно 90 В. Нормально ли это? До этого таких не попадалось, обычно все в пределах 80 В. Дросселей на выходе у подопечного нет.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:23 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 15-04, 23:28
Сообщения: 791
Откуда: Н.Новгород
У меня на старых САИ доходило до95 вольт.
Удачи!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:30 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Соков А.Г. писал(а):
У меня на старых САИ доходило до95 вольт.
Удачи!

Спасибо. Значит сочтем это за норму китайских товарищей :D

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru