Burner писал(а):
если нагрузка реактивная и иногда отдает мощность.
Burner писал(а):
Получается повышающий преобразователь, он гонит ток обратно в источник
-в качестве источника-нагрузка, индуктивность фильтра в роли индуктивности преобразователя...вроде так?
где об этом режиме поподробней почитать можно? этот режим интересует особо, там и реактивные нагрузки могут быть не слабые, например вибрационный насос "струмок"(200 вт мощности но ток в цепи 6 ампер
) ...
Burner писал(а):
Если у Вас IGBT - тогда обратные HFA диоды(15 TB60).
буду наверно братьIRG4PC40UD, там и диод встроенный,
но мучают сомненья -можно ли?
смотрел справочник, время восстановления для встроенного диода транзистора
Diode Reverse Recovery Time ---- мах 60 ns (TJ = 25°C ) 120ns при TJ = 125°C
для HFA15 TB60 параметры практически такие же...
Но на форуме встречался с мнением что внутр. диоды медленные(для полевиков с этим мнением согласен, например для IRF740 Time Reverse Recovery 530 ns)
или поставить IRG4PC40U и внешние НFA TB60?
Burner писал(а):
Снаббер полевикам особо не нужен
-в могучих девайсах стараюсь ставить, он снижает dI/dt и как результат перенапряжения от паразитн. инд.
монтажа, ну и по теплу транзюку полегче..
Burner писал(а):
Для защиты этого моста лучше всего поцепить токовые трансы,
- в планах сьем падения напряжения КЭ потом тригер сбрасиваемый по переходу синусоиды через ноль)(а может и почаще, от отдельного генератора, если надо будет) (для разгона движков и прочих нагрузок с большими пусковыми токами сойдет думаю), при повторении такого режима на протяжении нескольких секунд- полный стоп с ручным перезапуском
Burner-Спасибо что откликнулись!