Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 12:34 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
thickman
Питание каждого из инверторов по прежнему 300В. А вот общее питание 600В позволяет удобно зафиксировать напряжение при размагничивании. Не более.
В остальном же есть вопросы. К тому же уж и не знаю есть ли, но сам не встречал электролитов на 700В. Так что прения по энергетике емкостей излишни...
VVS
Емкости пмсм необходимы и для снижения спротивления источника при импульсном потреблении, и для слива-рекуперации в инверторах. Да и от жуткой импульсной помехи в сеть...

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 12:43 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
В рамках поддержания оффтопа : мне один человек рассказывал, что ему рассказывал какой-то другой человек, что бывают сварочные инверторы с питанием от 3-ф, в т.ч. и без электролитов по питанию. И представляете, к ним даже и схемы можно найти.
Коллеги, чес слово, вас хоть иногда "отпускает" ? :live-14:

_________________
.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:01 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 23-10, 03:28
Сообщения: 1427
thickman писал(а):
Однако, (при равной мощности нагрузки) по пульсациям и токовой загрузке конденсатора, увеличение входного напряжения оправдано. ;)
Однако если исходить из реалий, то выходное у нас тут от 600 вольт. При этом я чей-то не припомню чтобы производились серийно электролиты на рабочее более 500 вольт. Может быть конечно в природе такие и есть, но я не видел ни разу и в руках ни разу не держал :live-14: Причем на 500 вольт сами по себе большая редкость, наиболее доступная верхняя планка 450. Так о чем речь, если по любому придется цеплять имеющиеся 400-450 вольтовые банки последовательно? Более чем У квадрат их рабочего на Це емкости и пополам джоулей в них не запасешь. Хоть как их соединяй. А Гиратором была подана манна небесная, тянущая как минимум на нобельпрайс в области построения вечных двигателей :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:12 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 23-10, 03:28
Сообщения: 1427
thickman писал(а):
Выгоды по энергоёмкости (отношение объёма конденсатора к накопленным джоулям) конечно нет
А Гиратор гутарил таки про энергию ;)
Цитата:
но при повышенном напряжении пульсации тока в конденсаторе и напряжение на нём, при прочих равных, будут меньше. Значит, эти прочие равные вовсе не равные.
Сравните пульсации на выходе после удвоителя Латура при двух кондерах в 1 миллифараду и те же пульсации на выходе моста при кондере в 2мф. При равной по мощности нагрузке. Где будет кондерам жарче и пульсации выше? Выхлоп от применения более высоковольтных литов конечно же есть. Но он не пульсациях или объеме, а в стоимости в тугриках одного запасаемого джоуля. Она обычно тем меньше, чем больше рабочее напряжение и больше емкость лита. Но так как в розницу доступны литы не более чем на 450 вольт, схема удвоения (Латура) выхлопа никакого не дает. Скорее наоборот ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:29 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Ломакин писал(а):
Емкости пмсм необходимы и для снижения спротивления источника при импульсном потреблении, и для слива-рекуперации в инверторах. Да и от жуткой импульсной помехи в сеть...

Для этого достаточно 15-20 мкф пленочных на 630В.
В Однофазных ККМ вообще 0.5-1 мкф ставят и ничего, проходят ГОСТ на ЭМС.
Хороший сетевой фильтр понадобится в любом случае. Электролиты по ЭМС мало чего задавят, а греться будут огого как.

Если ближе к теме гутарить, давайте тогда обсудим два последовательных косых с заполнением более 0.5.
Как раз топология позволяет, если еще пару 600В ключей добавить. Такт намагничивания берется со средней точки, а такт размагничивания может быть двойного размаха. Фиксация удобная получается, 4 квадрантный режим возможен.
Ну и в двухфазном режиме по пульсациям на выходе красотень будет. Хотя при заполнении 0.6 преимущества двухфазного режима почти сходят на нет из за ограничений по динамике и худшего симметрирования.


Последний раз редактировалось VVS_ 19-11, 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:31 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
pwn, у вас явно какие-то проблемы с логикой.
Я вижу только утверждение о том, что энергия есть ЦЭ-Уквадрат пополам, а суммарная ёмкость есть линейно ( в смысле в 2 раза ) меньше. Остальное можно считать плодом вашего воображения, якобы понимающего, что собеседник чё-то там не понимает. ( так, как вы это понимаете "по-своему" ) .

_________________
.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:03 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 22-04, 19:18
Сообщения: 165
Откуда: Смоленск
Alex Thorn писал(а):
В рамках поддержания оффтопа : мне один человек рассказывал, что ему рассказывал какой-то другой человек, что бывают сварочные инверторы с питанием от 3-ф, в т.ч. и без электролитов по питанию. И представляете, к ним даже и схемы можно найти.
Коллеги, чес слово, вас хоть иногда "отпускает" ? :live-14:

На электросиловых форумах всегда жесть, по любому поводу – сатисфакция с последующей контрибуцией, и тов. :pooh_lol: здесь не причём. :haha:

Что касается удельной энергоёмкости, сравните размеры конденсаторов одинаковой ёмкости, но с различным в два раза номиналом по напряжению, вопросы сразу отпадут. Но, приглядевшись к рипплу тока, на 300 и 600 вольт при одинаковой мощности, вопросы снова появятся. Разумеется, при одинаковой схеме выпрямления - вопрос же принципиальный. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:10 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
Да тут вообще фигня кака-то наблюдается.
Я понимаю так, что тов. медведёв имел ввиду, что из любого шлака можно набрать достаточную для задачи йомкость ( причём "по очучениям" она выглядит небольшой в сумме, но является таки приличной за счёт "квадратизации" напряжения ) , а сами отдельные конденсаторы могут являть собой обычный шлако-мусор, причём по суммарной ёмкости в количественном плане вы потеряете половину токо. :D :pooh_lol:
А уважаемый pwn уличил медведёва, что тот якобэ ничё не шарит.
:D :pooh_lol:
Далее, по тексту, если бы были литы на 800 вольт, но позолоченные, то здесь нашёлся бы один человек, который бы гордо их заюзал, пока остальные будут колхозить из бесплатных банок на 400 вольтов :lol:

_________________
.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:21 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Хватит про кондеры. Давайте про это:
Главная фишка, полевик открывается позже жибита и закрывается раньше. то есть всю динамику на себя берет. Заполнение больше 0.5. 4 квадрантный режим.
Теперь ругайте, сорри, нарисовал в том что было под линуксом.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:26 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Ну положим пленки такой емкости тоже немало места займут... Да бог сними.
VVS_ писал(а):
Если ближе к теме гутарить, давайте тогда обсудим два последовательных косых с заполнением более 0.5.
Как раз топология позволяет, если еще пару 600В ключей добавить.

А если в сети не 3х200В, а 3х240В ?
То в модельке такое зафигачить можно.
Теперь по Кзап. Теоретически возможно 0,66. В реале врядли более 0,62. А что в выхлопе? Увеличение динамики и только. Конечно, в автомате это полезно. А в ММА зачем?
ПМСМ, идея двух таких фиксеров со сливом и интересна тем, что сами фиксеры упрощаются- нет фиксирующей обмотки и гемора вокруг нее. И не в пример проще чем суперфиксер. И два такта- проще с выходными цепями. И можно изготовить на малых сердечниках, подобно pwn. И легко добавить работу сердечников в четырех квадрантах с максимальной индукцией.
Сложность вижу только в дорогих современных комплектующих- на народных все хуже из-за частоты, хоть и все одно выигрыш есть. Не моделил, но думаю что и симметрирование несколько усложнится, в сравнении с обычным питанием.
Но плюсы то видны!

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:30 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Ломакин писал(а):
А что в выхлопе? Увеличение динамики и только. Конечно, в автомате это полезно. А в ММА зачем?
Но плюсы то видны!


Ну динамику можно скормить 600В полевикам, а жибиты оставить народными PF-ками.

Ну и для большего упрощения, параллельная синфазная работа без заморочек с симметрированием.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:44 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
VVS_ писал(а):
Ну и для большего упрощения, параллельная синфазная работа без заморочек с симметрированием.

В чем то упрощение, а в выходных цепях усложнение.
Слава, получается размагничивание в два этапа: сначала консервация, затем размагничивание собственно. А что с жибитом в процессе его отключения? ПМСМ моделька полезной будет? Точок то законсервирован в диоде и еще открытом жибите... :live-14:

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 15:16 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Разница по времени может быть всего 100нан, этого хватит для перераспределения динамики и исключит продолжительную консервацию. В железе отдельная реализация задержки не нужна, полевик и так быстрей закроется. Если будет мало то банальной RD цепью в затворе поправить. Моделька была бы очень интересна


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 16:50 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
В моей модели разделенного и 300нСек не хватает на двух 50W. :live-14:

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 19-11, 16:58 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Насколько нехватает? Ведь по динамике самые злобные первые 100-200 нан? Главное основную часть в полевики передвинуть.

И что говорит модель если время большое, 500-900 нан? Есть выгода по теплости?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 91  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru