strannicmd писал(а):
Хочу в качестве транса, использовать 3 ETD49 N87. Частоту думаю около 50кГц. Только как посчитать трансы для косого толком не знаю... Как Вы думаете, какой ток можно с этих трансов снять? По моим прикидкам, 160А можно, но не уверен...
Для 3-х сердечников сечение по кернам 6.57см2. Допустим имеем питание 300В при максимальном заполнении 0.45, а материал, с учетом зазора, допускает dB=0.3Тл. Частота задана 50кГц. Нужно получить 160А
Поскольку это грубая прикидка и просто показывает путь, то вариации с оптимизацией пока не рассматриваются и витки будут дробными
W1=(300*0.45)/(50000*0.3*6.57*10^-4)=13.7 и для классической трансформации 3/1
W2=13,7/3=4.57
Опять же грубо, считаем, что и токи в обмотках соотносятся как 1/3, соответственно и сечения. Максимальный выходной ток косого обычно получается при заполнении 0.3…0.4 (лучше это смотреть в модели при различном питании). Пусть это будет 0.35. Тогда RMS в обмотках:
I2=160*0.35^0.5=94.7А и I1=94.7/3=31.6А (без учета намагничивания)
Итого в окне надо разместить ампервитков:
IW=31.6*13.7+94.7*4.57=865.7
Окно пакета 3ETD, с учетом округлостей, выглядит как 35.4х8.4 и имеет площадь 297мм2. При типовом коэффициенте заполнения 0,25 площадь меди в окне составит 74мм2, а плотность тока в обмотках:
J=865.7/74=11.7А/мм2
Я бы не стал…
Возможно материал позволит бОльшее dB, а контроль намагничивания позволит укоротить первичку до 250В, но меньше 8А/мм2 снизить плотность ИМХО не получится. Хотя тут всяко видели…
Так прикидываю я. Далее, после принятия решения, можно посчитать зазор.
ЗЫ. Площадь окна чуток увеличится (~15%), ежели ETD применить не пакетом, а как три отдельных транса.