EvgeniS писал(а):
1.Нити накала у сберегайки - это та же лампочка накаливания и с чего вдруг они должны перегорать от выбросов?
Это превышение тока у балласта. Отмотайте один виток обмотки ПОС с ТГР. Либо просто уменьшите номинал ВВ емкости(часто этого достаточно).
EvgeniS писал(а):
2.Как выброс попадет на лампу если есть выпрямитель и электролит? Если выброс такой мощности, что сумеет зарядить этот электролит до недопустимого напряжения, то подохнут первыми ключи, диоды, сам лит.
Элементарно ESR у них гавно. Если в сети есть мощные коммутационные помехи(пускатели, асинхронники на фазе или производственное помещение на той же подстанции), реально может выбить. И мост и ключи, но сам электролит скорее всего останется живым, не успеет нагреться.
Не случайно делают испытания наносекундными высоковольтными импульсами при тестах на ЭМС.
EvgeniS писал(а):
Не надо искать соринки в чужих глазах. Дерьмо качество изготовления - вот и ответ.
практика показывает что и 5 мес не работают. 2-3 и в топку.
Выясните где клепают ваши лампочки. Попробуйте заказать то же самое в другом регионе или на DX/ebay.
А если реально, подключите ее через ЛАТР, найдите режим при котором колба будет набирать 65 градусов спустя час работы (для навигаторов), если такой режим будет при 200-210В, надо перенастраивать балласт или втыкать емкостный балласт перед лампочкой.