igorka писал(а):
1.Чаще всего двух фазное и на землю или однофазное.
я не спрашиваю, что чаще. В данном случае, какое КЗ?
igorka писал(а):
2.В этом конкретном случае, пробой происходит при 2,5 кВ. Чем,написал выше.
ты сам свои посты читаешь? Ткни меня носом, где написано про 2,5кВ.
igorka писал(а):
3.Кабель могу отсоединить от всех присоединений на необходимое мне время.
это хорошо.
igorka писал(а):
4.Длина прядка 1,5 км.
на остальных присоединениях КЛ примерно такой же длины?
igorka писал(а):
5.Есть, а точнее КЛ вертикальной прокладки в клицах и при желании можно осмотреть всю трассу до метра.
Что есмь «клицы»? Кабель проложен в вертикальной шахте по стене? Если да, то зона по трассе прокладки КЛ не пожаровзрывоопасна?
igorka писал(а):
Я и хочу сделать псевдо акустику,точнее наблюдастику.
псевдо акустику и наблюдастику не знаю.
igorka писал(а):
…даже блин разрядник на выход не могу поставить бо старшие "товарисчи" мотивируют это тем что потеряем энергию, так нам дорогую.
ерунду глаголют «старшие «товарисчи», т.к. дуга на воздухе обладает очень малым сопротивлением.
Дабы вникнуть в обстановку и предложить более рациональный и безопасный способ отыскания МП в данном конкретном случае, имею дополнительные вопросы.
1.Кабель 6 или 10кВ ? Шитый полиэтилен, бронированный с изоляцией из бумаги пропитанной маслом, др.?
2.Какие выключатели установлены в ЗРУ-6/10кВ (масляные, вакуумные, др.)
3.Какова ёмкость и напряжение единичных конденсаторов? Импульсные? Сколько штук в наличии?
4.Сколько штук в наличии НОМ-6/0,1кВ ?
5.Установленные на КЛ концевые и промежуточные муфты – эпоксидные, мастичные, сухие импортные, др.?
Пока всё.