Maikl
Здрасте!А я вам только собрался отвечать,а вы опередили уже самого себя
.Значится так,тип кондеров и их количество:
КС2-6,3-75-2УЗ,емкость 6мкФ, в количестве 4шт.
КЭК1-6,3-75-2У1,емкость 2,5мкФ, в количестве 3шт.
Тип кабеля:
"ВЭВБбШв",Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат,Оболочка — светотермостойкий ПВХ пластикат,Поясная изоляция — выпрессованная из ПВХ пластиката,Броня — броня из двух спиральных оцинкованных лент,Наружный покров — шланг их ПВХ пластиката.
Цитата:
Оставшийся вывод обязательно соединяется с «землёй» и металлической оболочкой КЛ, в т.ч. бронёй и «здоровыми» жилами КЛ.
Эт понятно,не электростатикой ведь занемаемся
,хотя где то читал что и примерно этот принцип применяют для поиска,что то типа нахождение слабого места без его дальнейшего повреждения.
Цитата:
При отыскании МП акустическим методом целесообразно изготовить разрядник с регулируемым зазором, дабы иметь возможность изменять напряжение пробоя и, естественно напряжение и время заряда разрядного конденсатора.
Сделаю обязательно,хотя и услышу возмущения по этому поводу.Читал что люди используют в качестве управляемого разрядника "ксеноновую лампу",у меня есть одна ДКСТ-20000 ,на 20кВт,но не знаю рабочая ли она.
Цитата:
ЗЫ. Не хочу тебя обнадёживать (Valvol может оказаться прав насчёт спец. организаций)
Ой, как же он все таки прав,так оно в принципе и есть из "10"повреждений сами находим "2",а остальные лаборатория,вот только вызывают ее после того как нас замордуют
.
Цитата:
Старайся работать в режимах близких к максимально открытому состоянию тиристоров, используя ту или иную отпайку вторичной обмотки силового транса.
Сам когда то пробовал делать для сварочного регулятор тока с таким принципом,чем меньше задание тем хужее условия для горения дуги(но оно и понятно по чему), вроде как решается могучим дросселем на выходе,дабы компенсировать этот пробел.
Цитата:
2. Предварительный визуальный осмотр КЛ по всей трассе. Особое внимание удели осмотру соед. муфт и проблемным местам (где висели глыбы льда и др, возможные задиры брони КЛ в процессе прокладки и эксплуатации и др.).
С этого каждый раз и начинается но редко этим заканчивается
Задиров тоже хватает,да и количество их постоянно растет.
Цитата:
Если возникнут затруднения с отысканием МП однофазного КЗ на оболочку, то продолжи прожиг, для ухудшения изоляции какой-либо «здоровой» жилы и создания металлического мостика между жилами.
Вот я думаю при моей "сраной" элементной базе однофазное перевести в в двухфазное потом померят индуктивность и посчитать расстояние,вот только не знаю при каком переходном сопротивлении в МП этот метод уже приемлем
.
Цитата:
в ЛС дал свой номер мобилы. Правда дороговато это общение обойдётся (для тебя, у меня "корпоратив") .
Спасибо конечно огромное
но мне в любом случае это общение будет дороговато,я ведь из Украины.Да и на по следок ,спрашиваю я у начальника про тип кабеля,а он мне с таким удивление,недоверием и подозрением,а за чем тебе, я ему для самообразования,а он мне какого еще самообразования
.Чи подумал что я его собрался продовать
.