samodel писал(а):
Эдак мы долго загадками можем общаться.
Ничуть. Я вполне конкретно указал критерий.
samodel писал(а):
Для Вас критично не перелить воду через край, а для меня критично остаться без воды
В принципе, этот пример можно использовать для популярного объяснения сути вопроса.
Представим, что мы имеем высокий сосуд, в который сверху поступает вода. Внизу сосуда имеется управляемый сливной клапан. Требуется регулировать уровень в этом сосуде путем открытия/закрытия сливного клапана. Причем уровень может быть задан любой, от минимального, до максимального. Для регулировки и стабилизации уровня используем некий регулятор. На небольшое отклонение уровня от заданного вверх или вниз, регулятор открывает или закрывает сливной клапан.
Так вот, когда уровень максимальный и давление воды в нижней части сосуда максимальное, эффективность сливного клапана также выше. Т.е. при одинаковом процентном открытие клапана, прирост расхода через него будет выше, если в сосуде высокий уровень и, соответственно, низкий, если уровень низкий.
Теперь представим, что мы вручную, но очень качественно, настроили регулятор при минимальном уровне в сосуде. Вроде всё нормально, регулятор устойчиво работает. Но вот поступила команда увеличить уровень до максимального. И что произойдет. Теперь сливной клапан начнет действовать эффективней (его коэффициент передачи увеличится) и на одинаковое отклонение он будет реагировать более интенсивной регулировкой слива. В результате система регулирования потеряет устойчивость (возбудится). Ну и да, видимо при этом вода в сосуде начнет толчками переливаться через его край.
А теперь представим, что поток поступающей воды также может меняться. А мы настроили регулятор в минимальном уровне, при минимальном расходе поступающей воды. И если теперь надо будет установить верхний уровень, а расход воды поступающей в сосуд увеличится, то вода полетит из него во все стороны, как из гейзера.
И какой из этого можно сделать вывод? Правильно! Настройку регулятора надо вести при максимальном уровне в сосуде и максимальном расходе поступающей воды.