Цитата:
На будущее, cerner, пожалуйста, советуйте и утверждайте только в случае своей категорической уверенности ...
без обид ...
А я и пишу в полной уверенности.Аппаратов подобного типа сделан не один десяток.Без схем и посторонней помощи.Возможно в данной версии микроконтроллера они сделали контроль подключения АКБ,спорить не стану(бесполезно).
Цитата:
Изначальная проблема - при работе от батареи сразу зашкаливал индикатор нагрузки (при работе в холостую) ... срабатывала защита ... отключение ...
Замена LM324 дала результат ... индикатор начал нормально показывать нагрузку ... правда осталось "икание" инвертора ... на выходе в перерывах между иканиями синус 220 вольт ...
А теперь думайте логически.Схема запускается и так как одно или два реле залипло,на выходе напряжение не в норме.Контроллер отрабатывает аварию и срабатывает защита.Я не знаю,как Вы проверяли реле,я их меняю,чтоб не заморачиваться.После выпаивания или других действий,контакт реле отлипает и схема начинает работать,Вы это списываете на неисправность LM 324,которая совсем не при чем(можете ее проверить,если не выбросили).Затем,не разобравшись в схеме, успешно жгете транзисторы и начинаете выдумывать неисправности,которых в помине нет.
Более того,начинаете давать советы незнакомым людям что им делать,а чего нет.
Это не мне,это Вам нужна помощь!!!Хотя... с другой стороны,чем больше таких мастеров,тем больше у меня работы
Без обид.