Немного о деталях, дабы снять вопросы. Детали не новые, но 100% рабочие. Сняты с рабочих блоков высококачественной профессиональной аппаратуры импульсного питания систем связи. Поэтому все, что ставится, изначально предназначено для работы в ИБП, от электролитов до полупроводников и ферритов. Разумеется, те же емкости/диоды проверяются на рабочее состояние и соответствие указанным параметрам.
На данный момент, чтобы снять проблемы с питанием, контроллер питается от стороннего источника стабильного напряжения 13В.
Некоторые осцилограммы снял, к сожалению невысокого качества. Мыльницей с экрана С1-75.
Все они сделаны без подачи высокого напряжения на выходной каскад.
Итак:
Сигнал на выходах контроллера (выв. 11 и 14) без подключенного трансформатора, на резисторе 1кОм включенном между выводами.
А теперь такие картинки:
Сигнал на выводе 14, подключенном непосредственно к первичной обмотке транса:
А это на выводе 11, подключенном к разделительному конденсатору.
От перемены мест меняется слагаемое???
Ну и на затворах транзисторов.
Пробовал подать высокое
Напряжение на выходе преобразователя около 18В вместо 25. За расчеты транса могу поручится. И еще. При попытке нагрузить выход хотя бы ампером, напряжение падает до 11-12В.
Подчеркну, при этом оба входа управления микросхемы отключены, то есть ОС ни по напряжению, ни по току не задействованы.
На всякий случай пересчитал и перемотал оба транса на тороидах (изначально на Ш-образных намотаны). Как и ожидалось, ничего не изменилось.
Да, еще момент. При снятии осцилограмм заметил, что транзисторы немного теплые. И это без высокого напряжения! Были бы биполярные, еще б понял, но мосфеты то чего в таком режиме теплеют???