Churekov писал(а):
значит сердечник в насыщении был. Если сами мотали, полюбому много воздушных зазоров. И вмсто 18 см2 сечение скажем 17 всего.
...
vladimir30 писал(а):
Совершенно верно, я каа раз об этом подумал. Сердечник был в насыщении. Но если ток 3.5 ампера, больше не мотайте, это самый тыц. Или , покрайней мере, я бы сделал отвод.
pticasva писал(а):
кстати можно ли как-то имея лишь первичку определить предел когда сердечник будет уже насыщаться и дальнейшее увеличение витков бесполезно?
Вот смотри: Мотаем витки первички - ток падает т.к растёт индуктивное сопротивление (ну активное то мало и им при таком сечении можно пренебречь пока)
pticasva писал(а):
Индуктивное сопротивление зависит от к-ва витков в квадрате , 300 в квадрате и 330 в квадратеотличаются сушественно :)
Вот значит сердечник не был в насыщении а будет он в насыщении когда увеличение витков первичку уже не будет приводить к такому резкому падению тока холостого хода(индуктивное сопротивление не будет больше расти)
Churekov писал(а):
Не мерил сечение ЛАТРа на 9А, но при подключении к выводам 220 и 33 витках на вторичке варит 2,5 мм электродом. С мостом, но без кондеров. после двух штук перекур минут 15. после третьего уже нагрелся градусов до 50.
pticasva писал(а):
... Обмотка ЛАТР 1М имеет 265 витков провода диаметром 1 мм...
вот именно что первичка слабая отседова и нагрев быстрый
да там витки ровненко лежат-теплоотвод хороший, но к сути поставленного вопроса это дела не имеет