Maikl писал(а):
каждый кулик делает заключение о ТТ на основе каких-нить своих одно, двухразовых поделок
Всем спасибо за отклики и советы. Выкладывю обещанные фото:
Первичка - один виток в 2 провода ПВ-3 0,75. Собрал сердечник вперекрышку - и яркость светодиодов наладилась, нету никакого мигания при включении, т.е. эффект "тягового реле EI-сердечника" более не проявляется.
Провел дополнительные измерения более точным прибором (UT50D- прошу не
).
В качестве нагрузки использовался утюг Philips мощностью 1650 Вт при 220 В (в щитке ТЭНа на весу неудобно одному человеку ковыряться). При измерении тока через светодиоды миллиамперметр показал 20 мА по переменке. Если последовательно со светодиодами включить резистор 9,1 Ом - напряжение на резисторе около 0,18 В. Если вместо светодиодов в качестве нагрузки включить резистор 220 Ом - вольтметр показывает около 2,6 В. При разомкнутой вторичке делать измерения не решился. Вот такой вот очень "неидеальный ТТ" получился. При работе ничего не гудит, не греется (только слегка гасящий резистор светодиодов "ВКЛ"). При работе на ТЭН 2 кВт, наверное, действующий ток будет больше 20 мА, но он делится между двумя светодиодами, так что здесь думаю засады не будет. В общем, дачный сезон покажет... Если есть вопросы - милости прошу.
P.S. Для модератора: если я со своей "детской" проблемой сунулся в "калашный ряд", то прошу перенести посты в более "легкую" тему.... Впрочем, мне всё равно, для себя я вопрос закрыл...