СообщениеДобавлено: 24-01, 03:48 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Моя ошибка , затворы надо как минимум диодами шунтировать и резюками ....... Скорей всего бросок ЭДС ..

Как бы до такого не докатится ..
Изображение

Драйвера остались целыми , затворные резюки начали дымить - потому как силовые ключи вынесло , получалось как КЗ для выхода драйвера , вот резисторы и подымили(МЛТ 0.125) . Полевики вынесло .. скорей всего из за всплеска ЭДС , а так как обратных диодов и супрессоров не было ,все медным тазом и прикрылось .

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:38 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
with
А вот фотка "малоприятная" с ижбитами- там диоды обратные стояли? Что-то выбросы размагничивания слишком велики :live-14: Питание и выбросы в вольтах сколько?
И ток вот так на глазок по накалу... :wacko: Не серьезно. И полевики параллелить- ну Вам писали уже...
Некрасивость картинки- еще не повод браковать решение. Разобраться надо. :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:51 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Цитата:
А вот фотка "малоприятная"

Нет, обратных диодов небыло ,+ БТИЗ тоже без обратных диодов
Цитата:
И ток вот так на глазок по накалу...

Сегодня поеду головку возьму токовую .

Цитата:
Что-то выбросы размагничивания слишком велики

Трансформатор .. скорей всего кривой .. , меня до сих пор не покидает чувство что витков мало в первичке

Цитата:
Питание и выбросы в вольтах сколько?

Осциллограмки сняты со вторичной ( на осциле 5 вольт - деление ), на первичной - через коеф. трансф . получается вольт 50 выброс, примерн.

Переделываю печать , ключи будут как в окопе - из диодов ,резисторов и стабилитронов :)

Цитата:
Некрасивость картинки- еще не повод браковать решение. Разобраться надо.


Согласен (:

Какие лучше супрессоры ставить в обвес силовому ключу сток-исток , двунаправленные или однонаправленные с быстрым диодом в параллель ?

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:00 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
with
Без диодов КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать ключи. Странно, что они выжили!!!
Транс, думаю, приемлемый вполне.
Поставьте ТТ в колючи- иначе невозможно точно определить пригодность транса. Необходимо проверить ток намагничивания и посчитать индукцию. Остальные способы подсчета слишком идеальны и приближенные. :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:41 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Запустился опять , с БТИЗ , пока все работает , с малой входной емкостью, и тоже через лампу 60 -ку

Изображение

Подключил ТТ , кольцо М2000 , витков 31 вторичка , нагрузил на 100 Ом
Вот осциллограмма с резистора , 2 Вольта - деление
На входном электролите 243 Вольта .
Изображение

Зашунтировал БТИЗ диодами SF14 , в результате форма напряжения выровнялась в лучшую сторону , осциллограмма с вторички

Изображение

СТ немного гудит , надо лучше затянуть .

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:43 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
with
Колечко конечно немалое, но токовый резистор не более 10 Ом можно. А лучше-до трех. Промеряйте величину и форму тока(по напряжению на резисторе. При больших номиналах форма и величина тока отличается от реальной- есть критерии для расчета ТТ, почитайте.
Бтиз без диодов в полу и мостах ставить нельзя- нет цепи для размагничивания сердечника. Выброс переполюсует ключ, и как он вооще выживает- вопросец.
В схеме нет снабберов, поэтому начальная часть выброса размагничивания будет с током равным сумме тока намагничивания и тока трансформации- более 15А в Вашей схеме. Диод должен терпеть такой импульс тока! (не работал с SF14- не знаю параметры). :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:30 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Вы правы , из за слишком большого резистора нагрузки ТТ , форма была довольно искаженна , повесил 7 Ом , сразу нарисовались все выбросы
Изображение
1 вольт - деление

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Последний раз редактировалось with 24-01, 17:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:37 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Н-да, красивый осциллограф :lol: А скоко ж все-таки там вольт/ампер? :wacko:

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:48 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Если придерживаться последней осциллограммы , и вот этой формулы
U(вых)=I(вх)*Rн/N , то получается амплитуда тока в первичной цепи 2.35 А , Черт , че то я не так посчитал .. :) дофига слишком

Запарился , жахнул последовательно с СТ резистор 0.27 Ом , снял падение на нем , 0.8 вольт амплитуда , амплитудный ток через резистор получился 2.96 А !
За минуту работы , Бтиз еле теплые ...

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:31 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
А ежели последнюю осцилку на весь экран растянуть?
Но точек и правда велик. Вот потому у вас и жахнули полевики при закорачивании ножек реле(видимо) Проверьте поточнее ток и посчитайте реальную индукцию.Только не забудьте полны размах поделить на 2(не в обиду) Рекомендуется для долговременной работы не более 0,25Тл при нормальном питании. Более- разогрев феррита. :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:48 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Если использовать в качестве силового ключа - БТИЗ , то мертвое время должно быть больше , по отношению если-б СК были полевики ( в полумостовой схеме ) , потому что при выключении БТИЗ , есть токовый хвост , что при малом мертвом времени дает сквозной ток . По сейму у меня и потребление больше с БТИЗ чем с полевиками , при фиксированном мертвом времени .

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-01, 00:34 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 21:01
Сообщения: 2766
Откуда: г.Симферополь
Хвост конечно есть, как таковой. И он вызывает сквозной ток. Только, ПМСМ, важен не сам по себе ток, а дурная моща, что вылезет на ключе. А вот ее то и интересно измерить и оценить. И буде ее величина не слишком большая, то можно и согласиться с этим. И потом, еще не известна разница с полевиками в цифрах... А общие потери там могут быть совсем немалыми.
Опять же, можно ведь сделать и разделенный полумост, где этот эффектик отсутствует.
Вы сами выбрали путь- топологию жесткого полумоста. Хотя Вас и предупреждали- она не самая удобная в таком преобразователе. В любом случае- выясните реальные возможности СТ и всего инвертора. Чтобы иметь свое четко аргументированное мнение. :D

_________________
К людям надо помягше... А на вопросы глядеть поширше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:27 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
Ломакин все правильно сказал.. без диодов низзя! и с ТТ тоже все верно.. ТТ должен работать на такое сопротивление чтоб индукция в магнитопроводе была маленькой.. около 0,1 Тл..
и чем ближе это сопротивление к КЗ - тем лучшее и точнее ТТ...
----------------------------------------------------------
некоторый опыт по поводу по поводу индукции в силовых трансах
сегодня крутил колечко к28х16х8
48 милиметров кв сталобыть...
намотал 2 обмотки по 4 витка.. пушпуль схема
втыкнул в 12 вольт... 7,6мкС время импульса..
рачетная дельта В =0,5 Тл
насыщение есть или нет не скажу.. ток в обмотке не смотрел .. посмотрю завтра если все ок будет..
но ток потребляемый от источника - 260 мА и колечко на все три вата потребляемой мощности греецца...
взял колечко к45х30х12 90 мм кв
намотал вторичку 40 витков.. нагрузил на удвоитель на мур460 и 2 конденсаторах на 600 нан.. нагрузка лампочка 60вт :)
первичка - теже самые 4 витка..
дельта В = 0,25 Тл
колечко холодное.. лампочка горит :)
на ХХ ток потребления - 140 мА.. притом 40 мА - мс управления хавает.. и еще часть уходит на всякие там потери во вторичной цепи..
делайте выводы ..
и с наскоку транзисторов не палите - то вон оказалось диодов обратных с ИЖБТ небыло.. а должны были быть! и шухер лампу :) лучше последовательно с первичкой втыкать.. или после основного фильтрующего конденсатора электролита.. но никак не перед ним..
ну что сечение провода на 100 ампер к уликам сосчитали????

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Последний раз редактировалось Dizel1 25-01, 01:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:27 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 19:24
Сообщения: 209
Откуда: Молдавия
Охренеть ! посчитал индукцию при холостом ходе (: 0.303 Тл !
это при том что с предохранителем вместо лампы входное напряжение примерно 250 В на входных электролитах

Изображение

Мужики , я конечно .. мало спал .. и тп , но блин .. как так , ХХ и уже в насыщении .. вроде голова не пьяна :)
Индуктивность первички по прибору - 334мкГн

Вот расчет , который дает программулена
Изображение

_________________
Тело очищается водой , разум знанием , а душа - слезами .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:39 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
не так считаете ! вернее так, но не совсем...
кво витков=
= (Uимпульса (В) х tимпульса (мкС))/(дельта B (Тл)хSф (мм кв))
отсюда индукцию можно вывести .. начертание формулы и размерности Вам понятны? бо криво написано.. но красивей сходу немогу..
плюс сей формулы - что от мю ничего независит...
(вернее от мю зависит и ток и индукция.. и при выводе этой формулы оно вычитается)
прогам непоймикаким вообще не доверяю - только официальной от Эпкос, Свитчкаду и еще некоторым
получается что если у Вас ЕЕ65 и 10 мкС импульс то надо 12 -13 виков чтоб все нормуль было при полной длительности импуольса.. а 7 витков - это очень на пределе...

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Последний раз редактировалось Dizel1 25-01, 01:46, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru