iztexkomu.za.40 писал(а):
Это как проще? Через каждую пару в 2000 мкф ток приблизительно 10А. В группе их 8...

Простите,не могу въехать ,получается что подключаете каждую пару отдельно ?(Допустим имеем батарею из десяти пар,при этом базовая состоит всего лишь из одной пары?)На пальцах конечно трудно объяснить,так же как и понять.Хотя Ваша конструкция думается имеет преимущество перед автоматическими переключателями,если допустим сделать переключение по кругу,для предложенного Вами варианта.Впрочем если изготавливаете ,то будем ждать окончательный вариант.Что то никто не откликнулся кто и как подключает конденсаторы,может оставить так Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 28-02, 12:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 24-01, 22:02
Сообщения: 126
Изображение
http://savepic.ru/8821825.jpg


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 28-02, 14:16 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 01-08, 19:02
Сообщения: 309
Откуда: юг Западной Сибири
iztexkomu.za.40 писал(а):

Понял.В принципе,некоторые источники утверждают,что именно такое включение является более предпочтительным вариантом.Так же оговаривается то,что при таком включении улучшается тепловой баланс батареи.Хотя предложенная мной схема тоже имеет свои плюсы. :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 00:05 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02-01, 21:05
Сообщения: 9
Доброго всем.А можно-ли применить для коммутации пар кондеров http://www.google.ru/url?url=http://nem ... tIjE6glN1w С уважением Килогерц.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 08:54 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 01-08, 19:02
Сообщения: 309
Откуда: юг Западной Сибири
Килогерц писал(а):
Доброго всем.А можно-ли применить для коммутации пар кондеров http://www.google.ru/url?url=http://nem ... tIjE6glN1w С уважением Килогерц.

Я не советую ставить такие,возможно будут у кого другое мнение :nea:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:21 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9631
Килогерц писал(а):
Доброго всем.А можно-ли применить для коммутации пар кондеров http://www.google.ru/url?url=http://nem ... tIjE6glN1w С уважением Килогерц.

А почему бы и нет? Это всего лишь обычный автоматический выключатель.
Однако, при его использовании, надо учитывать специфику выключателя. Например, при двукратном превышении номинального тока автомата в течении 15-25сек (согласно справочным данным), автомат может самопроизвольно отключится. Так как в качестве чувствительного элемента используется термобиметаллический элемент, порог срабатывания термозависим. Т.е. при возрастании температуры окружающей среды порог будет снижаться и наоборот, при снижении окружающей температуры порог будет повышаться.

При правильном подборе автоматов, их даже можно использовать для защиты сварочной цепи при длительных КЗ.
В принципе, для этой же цели можно использовать обычные однополюсные сетевые автоматы с большой кратностью перегрузки (B, C, D).
Понятное дело, что при неправильно подборе, автоматы станут источником дополнительного геморроя :D

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:00 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 01-08, 19:02
Сообщения: 309
Откуда: юг Западной Сибири
valvol писал(а):
А почему бы и нет? Это всего лишь обычный автоматический выключатель.
Однако, при его использовании, надо учитывать специфику выключателя..

Осмелюсь заметить,что данный выключатель имеет рабочее напряжение всего лишь 27 вольт.С возрастанием вольтажа,даже при тех же амперах такие выключатели обычно не держат.А в сварочном, при работе аппарата, вольтаж может возрасти.Проверено!Не держат.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:16 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9631
Микола писал(а):
Осмелюсь заметить,что данный выключатель имеет рабочее напряжение всего лишь 27 вольт.С возрастанием вольтажа,даже при тех же амперах такие выключатели обычно не держат.А в сварочном, при работе аппарата, вольтаж может возрасти.Проверено!Не держат.

Коммутационная способность до 30В постоянного тока. Так как дугу постоянного тока "гасить" сложнее, то возможности выключателя для переменного тока выше и, скорей всего, перекрывают диапазон рабочих напряжений сварочника. Изоляция в данном случае не так важна, но и она не вызывает сомнений (не менее 2 МОм при 100В). Кроме этого, в данном случае, автомат коммутируется при отсутствии тока. Нет особой надобности делать это под нагрузкой. Самопроизвольная коммутация возможна только при длительных КЗ и не принесёт вреда автоматам при условии их правильного выбора.
Возможно не стоит делать категоричных выводов?

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:22 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 01-08, 19:02
Сообщения: 309
Откуда: юг Западной Сибири
valvol писал(а):
Возможно не стоит делать категоричных выводов?

Это не выводы,простите,это из личного опыта.Я не отговариваю,пусть ставят кому нравится. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:47 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9631
Микола, как говорится, одно другого не отрицает. В данном случае, с одной стороны, справочные данные как-бы не запрещают использование этих автоматов в продвинутом. Но с другой стороны у Вас есть отрицательный опыт использования таких или подобных автоматов, надеюсь которым Вы с нами поделитесь.
В чём собственно проявлялась проблема? Автоматы не выдерживают указанного на них тока? Самопроизвольно выключаются? Залипают или наоборот, перестают включаться?...

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-03, 19:11 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 01-08, 19:02
Сообщения: 309
Откуда: юг Западной Сибири
valvol писал(а):
Микола, как говорится, одно другого не отрицает. В данном случае, с одной стороны, справочные данные как-бы не запрещают использование этих автоматов в продвинутом. Но с другой стороны у Вас есть отрицательный опыт использования таких или подобных автоматов, надеюсь которым Вы с нами поделитесь.
В чём собственно проявлялась проблема? Автоматы не выдерживают указанного на них тока? Самопроизвольно выключаются? Залипают или наоборот, перестают включаться?...

Да,Valvol,есть отрицательный опыт использования представленных приборов.Сталкивался по роду своей деятельности.Устанавливал такой выключатель на головное освещение трактора,автомат был на 30 ампер,совершенно новый.Было подключено две передних фары с лампами по 55 W,подключая третью фару(заднюю) случайно поставил лампочку на 24 вольта 55 W.При включении этой гирлянды автомат вышибло буквально через минуту !Все следующие включения сокращали время срабатывания,пока я не обратил внимания что фара горит в половину накала.При этом даже не было намёка на К.З. Второй пример:Ставил такой же переключатель 30 -ти амперный,так же новый на комбинированный сварочник (сварка +зарядка) в цепь переменного тока на выпрямитель зарядного ,чтоб отключать выпрямитель при сварке.Эффект один в один,при подключении аккумулятора на заряд автомат срабатывает буквально через минуту.Заметьте -напряжение в обеих случаях 12 вольт,токи я бы сказал не запредельные.Тем не менее..... :live-14: И ещё,такие автоматы можно повторно включить только после полного остывания.Так что выводы делайте сами ,для себя я сделал :download:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02-03, 11:18 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9631
Микола писал(а):
Да,Valvol,есть отрицательный опыт использования представленных приборов...

Странно. В своё время, такие автоматы мне частенько встречались в армейском оборудовании, работающем от 24В(27В).
Килогерц писал(а):
Доброго всем. А можно-ли применить для коммутации пар кондеров...

Если, согласно Микола, эти автоматы нормально не держат даже половинной нагрузки, то их использование в сварочном источнике будет проблемматичным, т.к. даже самый мощный из них рассчитан только на 50А.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:53 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02-01, 21:05
Сообщения: 9
Спасибо всем. Надо попробовать на работе погонять эти автоматы на предельном токе.
С уважением Килогерц.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:59 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9631
Килогерц писал(а):
Спасибо всем. Надо попробовать на работе погонять эти автоматы на предельном токе.

Вот это правильно! И нам будет интересно узнать результаты этих испытаний.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05-03, 15:23 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 24-01, 22:02
Сообщения: 126
Сколько не искал гнутые клеммы - так и не смог найти. Можно было конечно сделать из трубки самодельные, но была придумана другая конструкция. Как говориться - "используй то что под рукой". Имелись клеммы от счётчиков электроэнергии, решил сделать на них. http://savepic.ru/8900555.jpg Разложены для приблизительного визуального представления. Барашки (м5) будут располагаться снизу и подпружинены. Как соберу, представлю на обозрение.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 228  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru