Прошу извинить за мои непонятки в последних постах, голова была забита кондиционерами, тудыть их в качель, как донки-хот боролся со всеми мыслимыми гармониками, в том числе и на частоте преобразования и зарапортовался. А еще инет лажал неподеццки.
gyrator писал(а):
Дык это, может вам стоит создать отдельную веточку про киндиционеры, штоб не було подобной путаницы ?
Обязуюсь больше не троллить на тему кондеев, пока кому нибудь не понадобится реанимировать обсуждение - тогда и темку создадим, а пока она , пмсм, не нужна.
VVS_ писал(а):
Никак не разрушит никакие гармоники. Тупо возьмет форму напряжения сети со всеми гармониками и отзеркалит ее в ток.
Зато при работе от бензогенератора с идеальной синусоидой, нарисует такую же синусоиду и в форме тока.. То есть пройдет испытания на ЭМС.
Собственно это все что нужно. Нафига иначе? Себе головняк создавать.
Хорошо бы так , чтоб оно на самом деле так просто вышло. Однако природа такова, что обдурить её довольно хлопотно.
Вот Вы пишите - "возьмем форму напряжения и отзеркалим ея в ток". Это ж надо сделать наподобие резистора ( для ККМ) , ведь так ? А что нам дает мощные выход шима и мощный источник в розетке. ? это два очень низкоомных источниика , извиняюсь, напруги. Меж которыми включена маленькая индуктивность дросселя. Дык вот если даже соглсовать по D усредненное напряжение с выхода ШИМ и розеточным, то в дросселе потечт мааахонький но реактивный (фазосдвинутый) ток по отношению к ненулевой разнице усредненных напряжений сети и выхода ШИМ. ЧТо будет если из-за потребления энергии из банок в нагрузку эта согласованность нарушилась ? Правильно - этот реактивный сцуко ток станет большИм , ввиду малости индуктивности дросселя. И он не будет подзаряжать банки , а только болтать ихними напряжениями, чего нам не надо в ККМ-е. А чо делать ? а надо сделать так, чтоб реактивность тока в дросселе исчезла напрочь хотя бы для 1-й гармоники сети 50Гц. А для этого полезно ввести не ООС по напряжению а ООС по току, Эта самая ООС выправит фазовый сдвиг тока относительно опорного напряжения ( в розетке которое) и наш ШИМ станет активно потреблять (или отдавать) мощу из розетки.
НО , как только мы вводим ООС по току - прощай самобалансировка банок под напряжение в розетке при синусоидальном D. Ибо если выход шима становится высокоомным на частоте 50 Гц (из-за ОС по току) , то это распространяется и на падающую мощность и обратно ( в обе стороны таксказать) . При этом если мощность поступала в ККМ , и вдруг нагрузку сняли ( с банок?) , эта самая активная мощность будет продолжать заряжать банки до 500...600 вольт и далее пока не лопнут.
А чо делать? - а вот и нужна система слежения за напругой на банках , работающая таким образом , чтобы во временах больших, чем период сети , прекращать действие ООС по току и вводить в работу ООС по напряжению. А вы от этой системы (которая кстати очень простенько делается) отказываетесь, VVS_. А она ведь нужна не только для кондеев но и простых ККМ.
Или я чегось не понял в ваших мыслях.
Ну тогда всё ж изучите какой-нить моделятор и поговорим еще раз, на примере Вашей модели. Будет общеполезно. Хотя нет, стоп - вам проще на макете. ждёмс фотос. Сниму шляпу.
VVS_ писал(а):
тау, я про ККМ, трехфазный ККМ на базе одинаковых усилителей (модулей), + возможность работы без одной фазы или от однофазной сети.
понял , спасибо. еще раз извиняюс за флуд не по теме.